2014供配电案例(下)解析V1.2
北方郎
北方郎 Lv.13
2014年09月08日 12:08:52
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2014-9-10 15:07 编辑 2014供配电案例(下)解析V1.2

本帖最后由 北方郎 于 2014-9-10 15:07 编辑

2014供配电案例(下)解析V1.2
0503e808230b7a76e91c.pdf
103 KB
立即下载
72bee2e748fcf590be2a.pdf
101 KB
立即下载
免费打赏
sunnycyw
2014年09月08日 14:17:24
12楼
lltt06 发表于 2014-9-8 13:49 24题,是不是还要按GB50057-2010的5.1.2公式计算我也认为是.
回复
chenkai_zh
2014年09月08日 14:35:27
13楼
下午第二题,熔断体的计算,选160A太大了,63A的熔断体允许通过的启动电流,gG型是240A,aM型是396.9A(见手册p666),完全可以启动90A启动电流的电机,配三的公式我就觉得是没有错的。
回复
zhang_ssss
2014年09月08日 14:54:34
14楼


支持你,我也觉得那个公式没问题
回复
xiandaihy
2014年09月08日 14:57:17
15楼
感谢楼主发帖分享,谢谢了
回复
qinfeeling
2014年09月08日 14:59:05
16楼
15题 错了 题目中已经给出可靠系数1.2
32题 LPD 大神 为什么装饰性灯具功率x0.5
回复
zhang_ssss
2014年09月08日 15:14:27
17楼


设计手册规定原话
回复
huhaohoo
2014年09月08日 16:03:19
18楼
坐等题干 楼主牛!
回复
lltt06
2014年09月08日 16:35:52
19楼
sunnycyw 发表于 2014-9-8 14:17 我也认为是.24题我算的好像是12.5mm2,不知道对不对
回复
panyx_98
2014年09月08日 17:06:00
20楼
谢谢楼主分享资料,顶一下!
回复
primacy_liu
2014年09月08日 17:26:57
21楼
chenkai_zh 发表于 2 小时前 下午第二题,熔断体的计算,选160A太大了,63A的熔断体允许通过的启动电流,gG型是240A,aM型是396.9A(见手册p666),完全可以启动90A启动电流的电机,配三的公式我就觉得是没有错的。…支持,无法想像一个20kw的设备电缆要选个70平方的