本帖最后由 北方郎 于 2014-9-10 15:07 编辑 2014供配电案例(下)解析V1.2
本帖最后由 北方郎 于 2014-9-10 15:07 编辑
2014供配电案例(下)解析V1.2
12楼
lltt06 发表于 2014-9-8 13:49 24题,是不是还要按GB50057-2010的5.1.2公式计算我也认为是.
回复
13楼
下午第二题,熔断体的计算,选160A太大了,63A的熔断体允许通过的启动电流,gG型是240A,aM型是396.9A(见手册p666),完全可以启动90A启动电流的电机,配三的公式我就觉得是没有错的。
回复
14楼
支持你,我也觉得那个公式没问题
回复
15楼
感谢楼主发帖分享,谢谢了
回复
16楼
15题 错了 题目中已经给出可靠系数1.2
32题 LPD 大神 为什么装饰性灯具功率x0.5
回复
17楼
设计手册规定原话
回复
18楼
坐等题干 楼主牛!
回复
19楼
sunnycyw 发表于 2014-9-8 14:17 我也认为是.24题我算的好像是12.5mm2,不知道对不对
回复
20楼
谢谢楼主分享资料,顶一下!
回复
21楼
chenkai_zh 发表于 2 小时前 下午第二题,熔断体的计算,选160A太大了,63A的熔断体允许通过的启动电流,gG型是240A,aM型是396.9A(见手册p666),完全可以启动90A启动电流的电机,配三的公式我就觉得是没有错的。…支持,无法想像一个20kw的设备电缆要选个70平方的