师傅们帮忙分析下跳闸原因吧
wangdongxuexi
2014年09月08日 11:13:34
只看楼主

本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 编辑 不是让大家学习的,让帮忙分析的 一、生活区NI区2号变低压侧4NI2开关保护定值 额定电流:In=1250A 长延时电流: Ir=0.9*In=1125A 长延时时间:Tr=8s 短路短延时电流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延时时间(反时限):Tsd=0.4S 瞬时保护电流:

本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 编辑

不是让大家学习的,让帮忙分析的

一、生活区NI区2号变低压侧4NI2开关保护定值
额定电流:In=1250A
长延时电流: Ir=0.9*In=1125A 长延时时间:Tr=8s
短路短延时电流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延时时间(反时限):Tsd=0.4S
瞬时保护电流:Ii=6*In=7500A
接地保护等级:Ig=A=500A 接地保护时间(反时限):Tg=0.2s

二、NI区变1号变低压段43号楼开关保护定值(主要是餐厅类的符合,电缆是两根240mm2的电缆并联)
额定电流:In=800A
长延时电流: Ir=0.4*In=320A 长延时时间:Tr=0.5s
短路短延时电流:Isd=1.5*Ir=480A 短路短延时时间无整定设置(为什么没有动作时间啊?
三、故障现象
1 、生活区NI 2 号变低压侧4NI2 开关跳闸,接地保护动作,动作电流未知
2 NI 区变1 号变低压段43 号楼开关跳闸 ,一根负荷电缆A B 相分别接地,另一根电缆正常(当事人说AB相间绝缘良好,想不通不知他们怎么测量的)。
四、故障分析:(分析的是否正确,自己不是当事人)
1 、在发生负荷电缆接地短路时, 43号楼开关短路短延时电流Is=480A与低压侧4NI2开关接地保护电流Ig= 500A 整定值相近易造成上下级开关配合不当导致两个开关同时跳闸
2 NI 区变1 号变低压段43 号楼开关控制单元Micrologic 2.0A 为基本保护单元,生活区NI 2 号变低压侧4NI2 开关控制单元Micrologic6.0A 为选择性保护+ 接地故障保护单元,在发生接地时,NI 区变1 号变低压段43 号楼开关因没有接地故障保护导致了生活区NI 2 号变低压侧4NI2 开关动作。


360截图20140908111143155.jpg


360截图20140908111123018.jpg


360截图20140908111045162.jpg

免费打赏
qq_1410745789143
2014年09月16日 08:30:25
12楼
等大神回复
回复
zzz980126
2014年09月30日 15:22:44
13楼
上级开关保护都有延时,只有瞬时保护电流:Ii=6*In=7500A不延时,一起动作应该是短路电流大于7500A了
回复

相关推荐

APP内打开