2014一级结构专业题目回忆 接龙
卡布基诺
2014年09月07日 21:45:39
只看楼主

1.抗浮计算那题,给的自重是kN/m,悬挑是一边吗,还是7*7见方?选了D2.烟囱抗力那道,要算竖向力,有正负,还有个0.93.木梁侧向稳定,注意直径变化,强度1.15倍,系数取14.桥梁梁宽16455.高规方案比选选D,b,c周期比不好,a抗震等级高6.桥梁抗震等级提高一度,按8度7.水池4米深处侧压力大概是0.4,查L表了0.28,似乎应该靠六章公式计算,但结果应该一致8.高层基础概念题,埋深1/18太绝对了-错,八度刚性基础桩算吗-错,嵌固端那个对了

1.抗浮计算那题,给的自重是kN/m,悬挑是一边吗,还是7*7见方?选了D
2.烟囱抗力那道,要算竖向力,有正负,还有个0.9
3.木梁侧向稳定,注意直径变化,强度1.15倍,系数取1
4.桥梁梁宽1645
5.高规方案比选选D,b,c周期比不好,a抗震等级高
6.桥梁抗震等级提高一度,按8度
7.水池4米深处侧压力大概是0.4,查L表了0.28,似乎应该靠六章公式计算,但结果应该一致
8.高层基础概念题,埋深1/18太绝对了-错,八度刚性基础桩算吗-错,嵌固端那个对了
9.配合比,没找到规范条文,数记不住了,过程如下,0.57-(1.88*1.053)*0.053-2.69*(2.69*1.012)*0.012
10. 钢柱长度计算系数,下柱见附录D4,算出来乘0.9,上柱用这个数除以0.44

免费打赏
wjyhot
2014年09月07日 23:14:45
12楼
下午 高层 那个L型剪力墙 轴压比确定 剪力墙宽度。我选的B 350,A选项 是300,300的话是个短肢强,且不构成翼墙条件,综述按1级短墙,一字型剪力墙,轴压比限值 UN=0.45-0.1=0.35(7.2.2,2款)。300宽不满足。选B 350,一般一字型剪力墙。按7.2.13查。
回复
niuzitao
2014年09月07日 23:21:07
13楼
楼板开洞,洞边加强筋那道题,是根据混凝土构造手册,补强筋不小于被洞口截断的钢筋面积的50%,好像算出来是每侧需要2根16的。
回复
laihama123
2014年09月07日 23:26:34
14楼
5高规方案选择b,b,d周期比,位移角都满足,但d周期比只满足一个,b两个都满足,当然更好了
回复
wenyu1207
2014年09月07日 23:48:43
15楼
墙体厚度大于300mm,不是短肢剪力墙,我没有计算稳定性
回复
yuyibin2
2014年09月08日 07:01:14
16楼


我是看b的层间位移角接近限制,比较省,哈哈
还有一道钢结构摩擦型螺栓剪力,120/2=60,不可能吧?!
回复
longfeigg
2014年09月08日 07:29:47
17楼
yuyibin2 发表于 2014-9-8 07:01 我是看b的层间位移角接近限制,比较省,哈哈还有一道钢结构摩擦型螺栓剪力,120/2=60,不可能吧?!需附加弯距产生的垂直方向力吧
回复
ccmw2000
2014年09月08日 16:03:57
18楼


正解,咱们眼拙了,
回复
ccmw2000
2014年09月08日 16:04:33
19楼


不是吧,是截断多少,补多少吧
回复
niuzitao
2014年09月08日 22:37:10
20楼
ccmw2000 发表于 2014-9-8 16:04 不是吧,是截断多少,补多少吧记得是前几年二级结构的一个真题这样考过,可以查一下二级真题,基本是原题
回复
yuansuoya
2014年09月08日 22:41:01
21楼
本帖最后由 yuansuoya 于 2014-9-8 22:46 编辑 liupeng228002 发表于 2014-9-7 22:21 高规方案对比,和抗震等级有什么关系啊,个人感觉是两个方向周期比最好都满足0.9,条文说明中的。记忆中D不 …我选的B, 跟D比较的话周期长刚度弱 ,扭转位移比还有个什么指标反而更好.B的布置更合理
回复

相关推荐

APP内打开