终于找到一个内行的论坛,好激动。我是外行,我家新盘楼房,KFS在南北阳台都预留了空调冷凝水下水管道(旁边还有一根更粗的下水管,看设计图纸上说明是雨水管),好像是和阳台地漏公用的一根管道,并有一个45的向上的斜三通,我家安装的是中央空调,所以没有利用北阳台的空调冷凝水下水管,泥工在包管的时候没有把斜三通的开口封闭起来。请问这个三通会不会散发臭味或者漏水呢?现在比较担心,不知道要不要敲开重做。
PS:我家在14楼,整栋楼共20层,现在北阳台已经包管了...着急中
2楼
通过楼主的图片,鉴定结果如下,细的那根管子DN75是空调冷凝水和阳台地漏共用管,粗的那根是屋顶雨水管,如果细的那根管子45度三通那个口子没有封闭,以后可能会返水出来,存在一定的隐患。鉴定完毕。
回复
3楼
jinke654321 发表于 2014-9-6 09:42 通过楼主的图片,鉴定结果如下,细的那根管子DN75是空调冷凝水和阳台地漏共用管,粗的那根是屋顶雨水管,如 …谢谢回复,那我是不是得把包管敲开重新把三通封掉啊?这种三通的尺寸是多大的?我可以买一个盖板把三通盖起来吗?不想直接用水泥把三通堵死。。怕以后会使用!谢谢
回复
4楼
逝去的华丽 发表于 2014-9-6 12:35 谢谢回复,那我是不是得把包管敲开重新把三通封掉啊?这种三通的尺寸是多大的?我可以买一个盖板把三通盖 …买一只D50的PVC-U的排水堵头,用PVC专用胶粘上,就可以把这个口封闭住了。千万不可以用水泥堵啊,一不留神把主立管堵住,你要承担责任的!
回复
5楼
没必要堵的,空调冷凝水很少,其实考虑DN50都足够,况且你那貌似是DN75的管子,还有你买的房子排水设计的太丑了,阳台雨水管放那个以后你装修还要把着2跟管子包上浪费钱。
回复
6楼
应该把那个DN75的阳台雨水管分出一个DN50等高管接空调冷凝水不就完了吗?多浪费一根DN50管子浪费资源浪费空间,业主自己还要包起来,这设计做的....
回复
7楼
直接买个管件,PVC管帽就行了,盖上去就好,重力流管道不是满流,没有那么大压力
回复
8楼
75的接的是阳台水,和空调冷凝水,水不多,都可以,不会出现冒的现象!
另外,设计的确存在缺陷,管道都占阳台面积了!