电缆施放问题求解
zhc199112
zhc199112 Lv.6
2014年09月05日 14:37:31
只看楼主

ZR-YJV22-0.6/1 3*95+2*50电缆有320米长,但是实际施放只有150米,剩下的电缆可不可以盘成一圈一圈叠放在一起。在通电后,除了发热难以散开之外,盘成一圈一圈的叠在一起像电感线圈,会不会有其他危害。

ZR-YJV22-0.6/1 3*95+2*50电缆有320米长,但是实际施放只有150米,剩下的电缆可不可以盘成一圈一圈叠放在一起。在通电后,除了发热难以散开之外,盘成一圈一圈的叠在一起像电感线圈,会不会有其他危害。
免费打赏
lingxuct
2014年09月05日 14:50:29
2楼
这么大电缆没这样做过,小电缆碰到过,不管四芯还是五芯,这样一盘起来,多次谐波就明显的体现出来了,电压降增大,盘中电缆发热严重!
回复
zhc199112
2014年09月05日 15:19:29
3楼
ccc___ 发表于 2014-9-5 14:50 这么大电缆没这样做过,小电缆碰到过,不管四芯还是五芯,这样一盘起来,多次谐波就明显的体现出来了,电压 …哦,我就是觉得有问题,只是不太明白到底会有什么问题
回复
yx123698
2014年09月05日 17:00:39
4楼
千万别盘一起 时间久了要出大事。偷偷剪断吧
回复
zhili051
2014年09月06日 11:00:18
5楼
太长了,一般在只在电缆的两端盘上两、三圈就可以
回复
dyf19791979dyf
2014年09月06日 14:47:38
6楼
呵呵呵呵呵呵呵呵
回复
威海冯
2014年09月09日 21:49:36
7楼
算热问题啊,我们小区多余的全部剪断,最多留2圈
回复
sw3636844
2014年09月11日 08:17:03
8楼
大家一起交流提高,
回复
岭南雨林
2014年09月11日 08:54:53
9楼
威海冯 发表于 2014-9-9 21:49 算热问题啊,我们小区多余的全部剪断,最多留2圈同意楼上意见。如果电缆长度短的话有时候也不用预留那么长
回复
威海冯
2014年09月11日 09:04:16
10楼
谁给你做的材料计划啊。那么贵的电缆能多出这么多,
回复

相关推荐