剪力墙结构小高层结构设计应注意的几个概念性问题
gangjinyuhunningtu
2004年12月02日 14:37:23
只看楼主

1.剪力墙、短肢剪力墙、抗震等级剪力墙:平面长度>8倍平面宽度短肢剪力墙:平面长度是平面宽度的5~8倍注:平面长度是平面宽度5倍以下的按柱子设计。由于新规范规定短肢剪力墙在抗震区其抗震等级应提高一级采用,这样会给我们搞设计的带来一系列棘手的问题! A.墙厚的确定:不同抗震等级在底部加强区或非加强区的取值不同(如:二级抗震,底部加强区为无支长度的1/16),这样一来可能同一层楼会出现不同墙厚,这通常是建筑专业所不能接受的!

1.剪力墙、短肢剪力墙、抗震等级
剪力墙:平面长度>8倍平面宽度
短肢剪力墙:平面长度是平面宽度的5~8倍
注:平面长度是平面宽度5倍以下的按柱子设计。

由于新规范规定短肢剪力墙在抗震区其抗震等级应提高一级采用,这样会给我们搞设计的带来一系列棘手的问题!

A.墙厚的确定:不同抗震等级在底部加强区或非加强区的取值不同(如:二级抗震,底部加强区为无支长度的1/16),这样一来可能同一层楼会出现不同墙厚,这通常是建筑专业所不能接受的!
B.剪力墙与短肢剪力墙的比例:由于要适应建筑,两者均需存在!规范只说筒体或剪力墙要承担的底部总倾覆力矩的50%以上.这一点我至今还没找到计算结果有哪个文件能定量证明!Q0.20文件说的只是框架剪力墙结构柱和墙间的事!我问过建研院,他们就说是Q0.20!
c.计算参数设置问题:不同抗震等级构件,地震剪力调整系数不同!即使抗震等级对,剪力墙和短肢剪力墙两种体系在PKPM软件中放大参数仍有不同!建研院的人说的!鬼才清楚!
d.造价问题:这可能是各种问题的综合体现,也是最大的问题!短肢剪力墙抗震等级高一级,墙厚一些,几乎全都是边缘构件!即使按规范规定的最小配筋率也大于一般抗震墙!但一般剪力墙较长,如若太多,构造钢筋也不得了!高手可能就从这里体现出来的!这还和户型、楼总高度有紧密联系!

为避免以上麻烦事,我的总结是:
a.11~14层的小高层应尽量先布置一般长墙,8~10倍宽度长即可,不能太长。这样仅有2~3个边缘构件,其余均为构造抗震墙!抗震等级也不会提高
b.小部分短肢剪力墙厚度按未提高一级前的抗震等级计算取与一般墙同宽(当然不能差太远)!以后可单独验算其稳定性,验算方法见高规附录!
C.计算时,不用在SATWE的"特殊构件定义"选项中挨个定义短肢的抗震等级!只把结构体系选为"短肢剪力墙"即可.程序会自动将短肢剪力墙的抗震等级提高一级!抗震等级选项中应选未提高的抗震等级!
d.根据推理,11~14层,30~40M高的小高层剪力墙结构一般构造配筋即可,若你的计算结果配筋很大,或个别特大,你应该考虑重新布置方案!至于纯短肢剪力墙结构,估计做到18~24层较划算!

2.计算风载(尤其在水平力由风载控制的地区)应扣除地下室部分!即风载起算高度不能是基顶而是室外地平!这点很多人不容易注意,查查你的风载计算文件,看地下室那层是否为零?
3.回填土的嵌固作用需要打折!输个-1表示不嵌固!
4.在计算结果计算简图的柱子的配筋数据中,箍筋配筋面积数据表示的是考虑体积配率后的"一个方向"上柱子截面配箍量,而不是柱子的全截面配箍量,这个要错了就等着跳楼吧!不过你要是平时懒惯了,让程序帮你先生成配筋图再用到是不用担心这一点!

[
免费打赏
wxq-kt
2007年01月03日 20:05:28
32楼
总结的非常好,谢谢
回复
xcj00789
2007年01月04日 13:41:33
33楼
"现在在短肢剪力墙概念上又有了新的定义(在刚出的结构技术细节上):虽然墙肢长度上只满足5~8倍墙厚,但墙肢两侧均有较强的联梁的连接或墙端有翼缘长度大于三倍的墙厚,这样可不做为短肢剪力墙考虑。"
上述的内容,俺不知道,谢谢这位仁兄!
我要向大家学习!!!敬礼!
回复
tangyi.0714
2007年01月04日 21:38:37
34楼
我现在做的是15层的框架-剪力墙结构
关键是好多短肢剪力墙哦,是不是该定义为短肢剪力墙结构?
可是还有框架柱啊
郁闷
什么也不懂
回复
kekeding168
2007年09月15日 10:13:45
35楼
混凝土规范和高规对柱和墙的表述不一致,混凝土规范中是长短边比大于4为墙,高规是3
回复
ziranren
2007年10月11日 15:48:22
36楼
问下剪力墙链接的较强的连梁 什么叫较强的连梁呢 如何界定?
回复
satyrljj
2008年02月22日 09:40:46
37楼
三年多的时间过去了,呵呵,时间过得真是快啊!最后一点说的不太明白,可否详细说明一下!
回复
haiouye
2008年02月27日 22:01:14
38楼
总结全面,谢谢楼主
回复
ghgkm
2008年07月08日 12:17:21
39楼
谢谢楼主 收获不少!
回复
hongweizz
2008年07月08日 14:49:07
40楼
其实主要的不是参数的问题,只要知道受力机理做到心中有数就可以了:hug:
回复
city_wolf
2008年09月13日 16:31:32
41楼
由于位移比是在“全楼刚性楼板”的假定下计算的,这时的每层楼板在楼层平面内被假定为刚体,因为考虑偶然偏心,在水平地震力的作用下,即使是规则对称的结构也不可能是纯粹的平动,其最大水平位移与层间位移一定是发生在楼层边角部位的某处。所以一般情况下位移比是由结构边角部位的水平位移与层间位移决定的。因此调整结构外围抗侧力构件的刚度是控制位移比的最为有效的方法。周期比的控制在于结构具备足够的抗扭转刚度,而结构外围抗侧力构件对结构的抗扭转刚度贡献最大。因此调整结构外围抗侧力构件刚度以控制位移比时,必然对周期比产生较大影响。考虑到对周期比的影响,可根据周期比的大小采用相应的方法调整位移比。当周期比大于或接近规范限值时,应采用加强刚度的方法。当周期比小于规范限值较多时,可采用削弱刚度的方法。同样,对周期比的调整也可能影响位移比。特别是当某主轴方向的位移比接近规范限值时,此时对刚度的调整应以结构的质心为中心尽量对称。
回复