整体没多大问题,
消火栓系统有几点建议:
1.X1L-2、X1L-3可以调整B轴;
2.屋面可以设置可试验消火栓;
3.看看这个是否是最高建筑,考虑下消防水箱(PS:上海地区可以不设)
回复
3楼
总体来说还行,缺点是:1、缺总说明;2、二三层卫生间排水立管宜设两根;3、平面图应给出入户管的具体尺寸及管径;4、消火栓顶部环管阀门设置不准确;5、缺管道系统图;
回复
4楼
从审图的角度来说,满足规范的要求的.
回复
5楼
这个还是要专家看看
回复
6楼
消防立管咋放墙体里面了