工业二层框架结构pkpm模型
mahuagou
mahuagou Lv.12
2014年09月04日 20:50:59
只看楼主

希望论坛的各位前辈,能挑一挑我模型的错误和不合理的设置。我现在模型主要就是基础柱配筋有的小于一层柱配筋,我施工图主要按照大的配的。感谢各位能百忙中抽出时间给我一些指导.

希望论坛的各位前辈,能挑一挑我模型的错误和不合理的设置。
我现在模型主要就是基础柱配筋有的小于一层柱配筋,我施工图主要按照大的配的。
感谢各位能百忙中抽出时间给我一些指导.

无标题.png

0faeb8beee4577adf897.zip
1.3 MB
立即下载
免费打赏
bjlytmzj
2014年09月04日 22:21:16
2楼
学习了 谢谢分享
回复
jinghai522521
2014年09月05日 08:31:43
3楼
最底层的柱子应该两个方向有拉结,小次梁过多,挑板没必要布置
回复
mooncakes163
2014年09月05日 09:17:10
4楼
1、一级次梁与二级次梁支撑关系不明确
2、-0.050m挑出那跨的梁配筋有问题,你得从新核对一下。
3、柱子有点偏大,两层小房子用500x500的截面,有点浪费
4、楼上说的那个底层柱子应有两个方向拉结,加上肯定更好,但是工业建筑零米的梁有很多限制,有的位置确实不好设置,两层,不加也没事,算的下来。
回复
mahuagou
2014年09月09日 10:54:01
5楼
jinghai522521 发表于 2014-9-5 08:31 最底层的柱子应该两个方向有拉结,小次梁过多,挑板没必要布置谢谢指导,请问一下挑板在计算时候不需要布置吗?
回复
mahuagou
2014年09月09日 11:01:13
6楼
mooncakes163 发表于 2014-9-5 09:17 1、一级次梁与二级次梁支撑关系不明确2、-0.050m挑出那跨的梁配筋有问题,你得从新核对一下。3、柱子有 …谢谢指导!我已按照您的意见修改1、次梁之间最少高差改为50mm,明确各次梁之间的搭接支撑关系。2、挑出的梁配筋加大,之前配筋和荷载都加少了,多谢提醒!3、我之前也是把柱子做到400的,因为我看轴压比很小,会浪费很多,可是通过计算发现配筋很大,这样梁宽至少300,400柱子我怕梁柱节点处没法浇筑混凝土,后来问了师傅,建议做成500的。我算完后发现450是足够的,但我没有修改啦(原谅我哦)。 4、底层没有设置拉结肯定整体性不好,同意您的说法,我底层有一些设备基础所以没加,一看你就是做工业设计的。
回复
mahuagou
2014年09月09日 11:02:37
7楼
mahuagou 发表于 2014-9-9 11:01 谢谢指导!我已按照您的意见修改1、次梁之间最少高差改为50mm,明确各次梁之间的搭接支撑关系。450mm柱宽我没算哦,我算400的柱子配筋率过大。
回复
vicker_cheung
2014年09月09日 13:06:13
8楼
有点像碎煤机楼
回复
mahuagou
2014年09月09日 14:49:09
9楼
vicker_cheung 发表于 2014-9-9 13:06 有点像碎煤机楼差一点 是个转载站
回复

相关推荐

APP内打开