这个梁被打掉了对结构安全有什么影响?
stone5csz
stone5csz Lv.2
2014年09月04日 14:46:54
只看楼主

如下图所示,框支梁结构. 图中用文字描述的梁是反梁,很多业主装修把此梁在楼板以上部分打掉了。此梁配筋是200x400 8@100(2) 2$14;2$18。此梁打掉后对结构安全有什么影响?必须要加固吗?如要加固怎么处理?

如下图所示,框支梁结构. 图中用文字描述的 梁是反梁,很多业主装修把此梁在楼板以上部分打掉了。此梁配筋是200x400 8@100(2) 2$14;2$18。此梁打掉后对结构安全有什么影响?必须要加固吗?如要加固怎么处理?
03204151561609029356561.jpg

03204151561609029356561.jpg

免费打赏
disking120
2014年09月04日 15:57:33
2楼
一般情况下都均设置横梁,梁上起柱的柱根部两个方向都有柱脚弯矩,要保证弯矩有可靠地传递路径,不然的话托梁还要抗扭了。
回复
stone5csz
2014年09月04日 16:12:05
3楼
disking120 发表于 2014-9-4 15:57 一般情况下都均设置横梁,梁上起柱的柱根部两个方向都有柱脚弯矩,要保证弯矩有可靠地传递路径,不然的话托 …托梁的配筋图有6根14的抗扭钢筋。失去这根横梁后,足够抗扭吗?
回复
disking120
2014年09月04日 16:55:34
4楼
根据实际计算确定!:lol
回复
stone5csz
2014年09月04日 17:05:20
5楼
disking120 发表于 2014-9-4 16:55 根据实际计算确定!饿,还要计算啊:L
回复
lengqi2009
2014年09月05日 09:00:15
6楼
本帖最后由 lengqi2008 于 2014-9-5 09:02 编辑

规范有明确条文,高规10.2.8第9小条,设置此梁是为了承担框支柱的柱底弯矩,避免转换梁承受过大的扭矩作用。我觉得如果是高层建筑的话影响很大,最好去设计院找设计人员确认下。
回复
lsmqhln
2014年09月05日 09:05:15
7楼



这根横梁是必须设的,为了上面柱跟的稳定,也就是房子的稳定。



回复
chaochao21184
2014年09月05日 09:36:25
8楼
disking120 说得有道理,
被敲掉了只能重新复核一下了
业主也够猛啊,梁也随便干掉啊,呵呵
回复
wangwen926
2014年09月05日 14:55:36
9楼
梁别敲掉,看能不能上翻做
回复
hdcb550
2014年09月08日 10:56:43
10楼
我靠,柱子拉结需要两个方向来平衡弯矩,到时柱子弯矩过大,框支梁抗扭承受不住就完蛋咯,祈祷不来地震,施工准确不存在偏心吧。
回复