户内型发电机断路器机械稳定性试验规定? 1、机械稳定性试验按DL402、的规定进行。对大容量发电机断路器,机械稳定性连续操作循环数为2000、次。 2、在试验过程中不得做任何调整和修理(适当的添加润滑剂是允许的)。试后的时间参量变化范围不得超过厂家技术条件规定的数值。 3、进行机械操作时的操作电(液、气)压按下列百分比分配: 在最高操作电(液、气)压下的C-t-O、循环数占总数的10%;
户内型发电机断路器机械稳定性试验规定?
1、机械稳定性试验按DL402、的规定进行。对大容量发电机断路器,机械稳定性连续操作循环数为2000、次。
2、在试验过程中不得做任何调整和修理(适当的添加润滑剂是允许的)。试后的时间参量变化范围不得超过厂家技术条件规定的数值。
3、进行机械操作时的操作电(液、气)压按下列百分比分配:
在最高操作电(液、气)压下的C-t-O、循环数占总数的10%;
在最低操作电(液、气)压下的C-t-O、循环数占总数的10%;
在额定操作电(液、气)压下的C-t-O、循环数占总数的80%.
操作在常温环境下进行。
4、通过机械稳定性试验的发电机断路器应仍能承载额定电流、分合额定电流和额定短路开断电流,密封性能仍然合乎标准的要求,所有部件不得过度磨损;对镀银触头而言,触头接触面上的镀层应仍保留(不得裸露铜层)。
5、抽水蓄能、调峰等频繁操作型发电机断路器的连续机械操作总次数为10000次。进行此项试验时可分为若干轮进行,但在最初的3000、次以内应连续进行,不得中途检修。在各轮试验之间只允许补充润滑剂,更换预定的易损件,作必要的调整,如紧固螺栓等。但在每轮试验中不允许做任何调整。在型式试验报告中应注明更换与检修细节。
——断路器英才网