我做工业循环水的,设计与使用中遇到如下问题: 一般工业循环水回水为无压回水时,需设两套循环泵,一套将自流至水池的高温水加压至冷却塔,一套将冷却后的低温水加压至生产设备; 因为生产设备用水量有变化,两套泵即便是同系列的,运行工况也不一致,所以常出现冷却塔溢水造成补水过多和水资源浪费; 为避免这种现象,我们常做的是增加一个低温水池,靠水池来调节水量差。 现请教:有无其它办法?比如从水泵的控制上考虑?

我做工业循环水的,设计与使用中遇到如下问题:
一般工业循环水回水为无压回水时,需设两套循环泵,一套将自流至水池的高温水加压至冷却塔,一套将冷却后的低温水加压至生产设备;
因为生产设备用水量有变化,两套泵即便是同系列的,运行工况也不一致,所以常出现冷却塔溢水造成补水过多和水资源浪费;
为避免这种现象,我们常做的是增加一个低温水池,靠水池来调节水量差。
现请教:有无其它办法?比如从水泵的控制上考虑?
请有经验的大侠们指点!也欢迎全体同行们共同探讨!
免费打赏
hjw965
2004年12月02日 15:26:15
2楼
没有其它办法就是办法。
回复
capchen
2004年12月02日 17:08:32
3楼
不太明白你的意思,为什么要两套,可以将冷却塔放置高处利用重力流供水,或是使用的压缩机等采用密闭系统,形成有压出水呀!
回复
ferry
2004年12月02日 19:40:24
4楼
jt3944:你不觉得你很无聊吗?楼主讨论的是系统形式,你懂不懂?你在那里卖弄什么? wlaugher:使用一套水泵即可。水泵由集水池吸水,出水经需冷却设备后打入冷却塔,后重力自流回集水池。集水池竖向布置只要比冷却塔低就可以了。
回复
corelli
2004年12月16日 22:16:21
5楼
这个问题比较简单!
对于敞开式的循环水系统,
或循环设备布置的高度限制,
设置冷热两个水池的方式是很常见的。
为了平衡水泵的能力差异,
可以在冷热水池的高位设溢流的洞口或管道,
使两水池连通!
运行机理请楼主自己琢磨一下,
我不多说了!
一点就通了!

系统平时应设计成亏水运行方式!

回复
budian9600
2004年12月17日 09:28:58
6楼
工业循环水若为备压回水,就要设一个冷水池即可,流程即冷水池→增压泵→用水设备→冷却塔→冷水池,同时补给新水;若为无压回水,即需要有冷热水池了,流程为冷水池→增压泵→用水设备→热水池→提升泵→冷却塔→冷水池,同时补给新水至冷水池.
同时,根据用水水质\水量要求不同,还可能有水质预处理(软化等);水的循环率高时,还有旁滤\加药等设备.
以上为本人愚见,请同行们指教.
回复
kede-1
2005年01月07日 12:44:33
7楼
这个问题是最简单的嘛
1、在上塔泵的出口管上加一支管(管径自定)接入热水池
2、在支管上装一液位控制阀
3、液位控制阀的控制浮球放在冷水池设好控制液位
这样冷水池内液位到了高位,支管就回流了,上塔水量就小了;如液位下降了,支管上控制阀就关闭,上塔水量就大了。
放心,我也是这样搞的。
回复
corelli
2005年01月07日 14:07:31
8楼
楼上能否画个图,
好象表述有问题!
回复