本帖最后由 fj77777 于 2015-1-23 20:44 编辑 农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,整栋房子的梁的梁底(宽)都是180mm。房屋刚竣工!请的是农村建筑施工队,问题多多,目前发现整座房屋的梁广泛的存在着细小的竖向裂痕,最先发现的是在顶层上(顶楼的半层)和5层(也算是顶层了,上面也没有荷载承重的),这两层的裂缝也最为严重,有些甚至是裂到了梁底了,裂缝疑为贯穿性。横梁,纵梁都有发现,最长的梁跨度约6。5米,最短的梁跨度约3米, 梁宽(梁底)均为180cm。
农村自建房, 框架结构 ,房屋5层半,坐北朝南,整栋房子的梁的梁底(宽)都是180mm。裂缝位置没有规律,有的在跨中,有的在前后端,一条梁有好几处这样的裂缝,甚至那个不足3米跨度的那根梁竟有3-4条这样的裂缝而且集中在1.3米范围内。有些填充墙尽然也顺着这些裂缝开裂。楼板做了灌水试验目前没有发现开裂现象,包括顶层也没有发现。
在这些的裂缝处涂抹石膏进行仔细观察跟踪一段时间,目前石膏已经出现了裂痕,说明这个裂缝还在继续的发展。
会是什么原因造成这么多的裂缝呢?可把我愁坏了,我个人担心的原因会不会是1:地基沉降造成的。2:梁底(梁宽)太小造成的(模板师傅也说有这个可能)。
咨询了我们当地的工程检测公司,工作人员到了现场观察并做了强度回弹仪检测,检测的强度为38-40。最后他们的说法是:裂缝应该是水泥的特性造成的,对于我的担心他们给的说法是:不像是地基沉降造成,他说地基哪那么容易沉降啊!他们说目前考虑为收缩裂缝。造成原因可能是:1.温差造成裂缝,2.混泥土制拌不均或配比不合理造成的,3。振动棒捣鼓不到位造成的。4.养护不到位造成的。
对于为什么裂缝还在继续发展延伸他们给的说法是:收缩裂缝会有一两年的发展期。最后他们说交代我要继续跟踪观察这些裂缝一段时间。
在此请教各位大神帮我看看这个到底是哪里出现问题了,会是地基沉降造成的,或是梁底太小造成的吗?对结构影响大吗?要怎么处理这些裂缝呢?我该怎么办呢?谢谢大家了