地库喷头布置问题
zp_ks
zp_ks Lv.14
2014年09月03日 08:17:13
只看楼主

按喷规7.1.3.4条规规定,净高小于等于8米的场所,间距不超过4X4米布置的十字梁,可在梁间布置一只喷头,但必须满足喷水强度。若柱距如下图间距,布置喷头是否可行。

按喷规7.1.3.4条规规定,净高小于等于8米的场所,间距不超过4X4米布置的十字梁,可在梁间布置一只喷头,但必须满足喷水强度。若柱距如下图间距,布置喷头是否可行。
zp_ks
2014年09月03日 08:19:36
2楼
本帖最后由 zp_ks 于 2014-9-3 08:27 编辑


回复
zp_ks
2014年09月03日 08:36:08
3楼
回复
gyjxp1973
2014年09月03日 12:53:50
4楼
根据规范来看,应该是可以,但是要保证喷水强度
回复
版专攻
2014年09月04日 22:05:24
5楼
按照规范的说法是可以,建议楼主增加末端喷头的压力来增大喷水强度
回复
zp_ks
2014年09月05日 09:00:08
6楼
按照轻中危险级别中各配水管入口的压力不宜大于0.4MPa, 看来要达到要求的话,必须在满足喷水强度的同时得把管径放大,减少水头损失
回复
小沈
2014年09月05日 15:04:25
7楼
流量大,不代表压力大
回复
qinhuangdaoshazi
2014年09月05日 16:36:20
8楼
小沈 发表于 2014-9-5 15:04 流量大,不代表压力大流量跟压力息息相关啊
回复
zp_ks
2014年09月06日 08:40:01
9楼
流量跟压力息息相关啊,对头,q=k*(10P)1/2,从这个就一眼看出两者关系
回复
小小菲菲
2014年09月07日 22:05:04
10楼
看不懂了,末端的管径比前面的还大?
回复
梦就在
2014年09月07日 22:14:01
11楼
为何末端的管径比前面的大
回复

相关推荐

APP内打开