多联机安装施工现场图片
yxlweihai
yxlweihai Lv.5
2014年09月02日 14:00:37
来自于中央空调
只看楼主

这是最近刚完成的多联机施工照片,麻烦各位前辈们帮忙看看有什么不足?欢迎提出宝贵意见。

这是最近刚完成的多联机施工照片,麻烦各位前辈们帮忙看看有什么不足?欢迎提出宝贵意见。

茂铭酒店4-5层(1).jpg

免费打赏
zhaosuiping
2014年09月16日 11:18:57
12楼
怎么没有看见阀门啊
回复
tyt28023
2014年09月16日 15:10:59
13楼
这个内机应该是带冷凝水提升泵的吧? 不然不可能会这样做
回复
kj352712651
2014年09月23日 10:45:31
14楼
弯上去的管子排水效果不好吧 机器的原因吗?
回复
yxlweihai
2014年09月24日 09:37:59
15楼
tyt28023 发表于 2014-9-16 15:10 这个内机应该是带冷凝水提升泵的吧? 不然不可能会这样做是的,这个有提升水泵。
回复
yxlweihai
2014年09月24日 09:38:39
16楼
zhaosuiping 发表于 2014-9-16 11:04 冷凝水管怎么那么高,冷凝水能排出去吗这个内机有提升水泵。
回复
jly1981
2016年06月19日 18:35:33
17楼
这个施工做得相对差一些!
回复
bombtion
2016年07月05日 14:09:41
18楼
保温做的不是很整齐,另外束缚部分有没有造成影响?
回复
攻城师92274
2016年07月12日 10:12:36
19楼
l304772694 发表于 2014-9-10 22:27 反水弯未固定返水弯是啥东东
回复
攻城师92274
2016年07月12日 10:13:30
20楼
yxlweihai 发表于 2014-9-15 09:16 弯上去的管是冷凝水管冷凝水管不是应该存水弯吗