wms9932 Lv.3
2014年09月02日 11:45:15
只看楼主

小区有复式层采用三相电进户,现在出现这种情况,家里灯具、消毒柜等电器烧坏,后来查明是由于电表出线的零线松动,请问零线松动会导致户内单相电压上升吗?

小区有复式层采用三相电进户,现在出现这种情况,家里灯具、消毒柜等电器烧坏,后来查明是由于电表出线的零线松动,请问零线松动会导致户内单相电压上升吗?
免费打赏
qingshandiansheng
2014年09月02日 11:55:10
2楼
三相四线中,当三相不平衡时,中性线可以分担一部分电流,减小某相上的电流量,不至于电流过大烧坏导线及电器
回复
ltmldq
2014年09月02日 12:13:42
3楼
零线没接紧不会影响的,可能是三项不平衡。再说用电器的插座上口也是连接漏电的,不至于都烧毁吧!
回复
hanzhg54
2014年09月02日 12:15:06
4楼
qingshandianshe 发表于 2014-9-2 11:55 三相四线中,当三相不平衡时,中性线可以分担一部分电流,减小某相上的电流量,不至于电流过大烧坏导线及电 …错了,当中性线接触不良甚至断开时,极有可能烧坏电器,因为民用住宅的负荷是不可能平衡的,哪一相的负荷小,哪一相的电器烧坏的可能性就大。“当三相不平衡时,中性线可以分担一部分电流,减小某相上的电流量”的说法是没有根据的。
回复
hanzhg54
2014年09月02日 12:24:54
5楼
零线松动后,负荷小一相电压会升高,升高的程度取决于不平衡的程度。
千万不可忽视零线的作用。
回复
zhhshanxi
2014年09月02日 12:34:14
6楼
假设中性线接触不良至断开,再假设三相负荷其中一相负荷为0,此时回路为两相,电压为380V,后果不用我说了吧:lol
回复
lxr127
2014年09月02日 13:13:37
7楼
三相电力线路知接入家中时,要对家中用电设备的负荷进行计算,三相中单相负荷基本平衡,这样在中性性上的电流会很少,中性点也不发生漂移,当三相负荷不平衡时,中性点会有漂移,这个时候相电压会有不同的升高,对用电设备有害。
回复
dianqipanli
2014年09月02日 19:40:09
8楼
单相设备的配置在设计和施工中可以基本配置平衡,但是用户在使用中是根据自己需要来选择,不可能按照三相平衡来开关电器设备。
所以,中性线必须保证连接可靠。
回复
liyongjing12
2014年09月03日 08:33:25
9楼
零线必须连接可靠!
回复
hld_lhw
2014年09月03日 09:20:42
10楼
民用供电三相不可能平衡,中性点偏移不可避免,一旦零线接触不良,有的相电压偏低,有的偏高,有可能达到380V。烧毁家用电器就不难理解了。
回复
chunhuaxingxing
2014年09月03日 09:41:15
11楼
学习了,谢谢
回复