消火栓系统干管环路问题
gechongyi
gechongyi Lv.5
2014年09月01日 15:31:57
只看楼主

综合体楼每层9000平米一共七层,消火栓消防系统不是在顶层和底层布置干管环路,而是在每层都布置了环路,每层消防立管从本层环路接出,这样做是不是浪费

综合体楼每层9000平米一共七层,消火栓消防系统不是在顶层和底层布置干管环路,而是在每层都布置了环路,每层消防立管从本层环路接出,这样做是不是浪费
免费打赏
版专攻
2014年09月01日 22:30:46
2楼
上下成环,中间立管连通,不用每层都成环
回复
云飘飘
2014年09月02日 05:52:34
3楼
这种做法不被当地审图部门认可,特别是江苏,应该在底层、屋面设置水平环管。
回复