四管制风盘问题请教
fengyuecao
fengyuecao Lv.7
2007年10月12日 08:33:14
来自于中央空调
只看楼主

请问四管制系统的风机盘管与二管制相同吗>要不要四个接水管口呢?机子内部要不要有两路盘管呢?

请问四管制系统的风机盘管与二管制相同吗>要不要四个接水管口呢?机子内部要不要有两路盘管呢?
免费打赏
qijunshan_qd
2007年10月12日 12:53:06
2楼


答案是肯定的。
有冷热两个盘管。另外还有一个凝结水接管。
回复
lobito_zhang
2007年10月12日 13:58:04
3楼
四管制就是两个盘管,一个走冷水,一个走热水 二进二出了,故四条管了

二管制就是一个盘管,可能是夏天走冷水,冬天走热水,也可能只是走冷水,一进一出,
回复
pohai
2007年10月12日 14:16:12
4楼
3楼说的很准确了,补充一个:现在还有一种4管的,是氟、水两套盘管的,夏季用氟系统制冷,冬季切换到水系统采暖。
回复
wenzhen001
2007年10月13日 08:31:49
5楼

这个不错
回复
lg_25299
2007年10月13日 10:42:21
6楼
o
回复
lihe134
2007年10月13日 11:05:45
7楼
认同。。。。

回复
mrs_guo
2007年10月13日 16:03:01
8楼
先进
回复
wgj1207
2007年10月14日 10:31:56
9楼

还没有见过这样的,不知道哪家有啊?
回复
fengyuecao
2007年10月15日 09:32:13
10楼
谢谢大家啊!学到不少东西啊,再请问一下四管制系统可以用两管制代替吗?中间的管道用电动三通阀控制,想制冷时,就把制热的管道关闭,反之亦然.
回复
fengyuecao
2007年10月15日 09:35:12
11楼
一般的两管制盘管出口都有两个闸阀,那四管制的风盘是不是要四个阀门啊?
回复