天正电气版本: 2014CAD使用版本: 2014电脑系统版本: 64位WIN8.1问题描述:电气布线后,如果已经做了导线标注,后续批量修改的时候只能修改图层线宽等无法更改导线的回路、规格、标注等,批量修改时选择的线段只有一条更新了数据,如果没做标注是可以修改的,一旦有了标注就不更新了,要在有标注的线上更改只能一个个逐条更改了。线路标注里只标型号及规格无效,点了勾还是有回路等信息,线路如果做了导线标注,在另外标回路号也是不更新的,
CAD使用版本: 2014
电脑系统版本: 64位WIN8.1
问题描述:
电气布线后,如果已经做了导线标注,后续批量修改的时候只能修改图层线宽等无法更改导线的回路、规格、标注等,批量修改时选择的线段只有一条更新了数据,如果没做标注是可以修改的,一旦有了标注就不更新了,要在有标注的线上更改只能一个个逐条更改了。
线路标注里只标型号及规格无效,点了勾还是有回路等信息,
线路如果做了导线标注,在另外标回路号也是不更新的,
以上标注问题好像他默认的优先是导线标注
另外设备统计表格可不可以做到识别回路号,增加一列,或者另外做个导线递增编号命令,在统计是可以识别各线段编号,这样就可以导出到excel表格做工程量计算式了。