群体建筑,建筑高度为12米的3层商铺,临时高压水箱设置在一座高层住宅楼上高度算100米,在设计说明上有注明商铺正负0处喷淋和消火栓压力为0.45MPA,实验压力为1,6MPA.请问工作压力就是0.45MPA吗?如果工作压力就是0.45MPA,实验压力不需要达到1.6MPA吧?
群体建筑,建筑高度为12米的3层商铺,临时高压水箱设置在一座高层住宅楼上高度算100米,在设计说明上有注明商铺正负0处喷淋和消火栓压力为0.45MPA,实验压力为1,6MPA.请问工作压力就是0.45MPA吗?如果工作压力就是0.45MPA,实验压力不需要达到1.6MPA吧?
2楼
你这个系统没减压的吗?减压阀后工作压力就是你需要的压力,试验压力应该是工作压力的1.5倍,喷淋好像不能小雨1.4MPa,你看下验收规范上的规定吧
回复
3楼
就是因为实验压力要达到1.6MPA ,按规定工作压力大于等于1,0MPA时是加0.4MPA为实验压力,难道一栋3层高的商铺工作压力要1.2MPA?
回复
4楼
可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006 ):
3.0.1(设计规定) 给水系统的选择应根据当地地形、水源情况、城镇规划、供水规模、水质及水压要求,以及原有给水工程设施等条件,从全局出发,通过技术经济比较后综合考虑确定。
(条文说明)给水系统的确定在给水设计中最具全局意义。系统选择的合理与否将对整个给水工程产生重大影响。一般给水系统可分成统一供水系统、分质供水系统、分压供水系统、分区供水系统以及多种供水系统的组合等。因此,在给水系统选择时,必须结合当地地形、水源、城镇规划、供水规模及水质要求等条件,从全局考虑,通过多种可行方案的技术经济比较,选择最合理的给水系统。
3.0.9 (设计规定)当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。
(条文说明) 本条是关于配水管网最小服务水头的规定。给水管网的最小服务水头是指城镇配水管网与居住小区或用户接管点处为满足用水要求所应维持的最小水头,对于城镇给水系统,最小服务水头通常按需要满足直接供水的建筑物层数的要求来确定 ( 不包括设置水箱,利用夜间进水,由水箱供水的层数 ) 。单独的高层建筑或在高地上的个别建筑,其要求的服务水头可设局部加压装置来解决,不宜作为城镇给水系统的控制条件。
回复
5楼
工作压力1.0MP,试验压力1.4MP
回复
6楼
实验压力只是瞬间测试用的,实际压力需要上持久工作。
回复
7楼
yx123698 发表于 2014-8-29 15:56 工作压力1.0MP,试验压力1.4MP图纸设计说明已经明确标明实验压力1.6MPA,正负零处压力为0.45MPA
回复