规范7.4.6规定:"楼梯间及其休息平台等安全区域可仅与一层视为同一平面" 这句话作何理解呢?

规范7.4.6规定:"楼梯间及其休息平台等安全区域可仅与一层视为同一平面" 这句话作何理解呢?

QQ截图20140829092835.png

success_00
2015年03月24日 11:37:42
13楼
我的理解是:一层消火栓计入一层消火栓总数,其他层不计入其他各层消火栓的总数,也就是说一层以上楼梯间设消火栓考虑仅供消防员使用
回复
tbqyc
2015年03月28日 10:38:12
14楼
这句话描述的不规范,编制清楚把看者看糊涂了;搞工科的;
回复
天高云淡
2015年04月18日 21:44:15
15楼
就是说这些地方要是设置消火栓,只能计算给一个楼层,不能上下楼都算
回复
fanxiaobai8
2015年04月23日 14:59:20
16楼
谁有新消防规范的电子版呀
回复
mrcjqcucd
2015年04月25日 15:37:57
17楼
谢谢分享,学习了!
回复
yiyiee66
2015年05月15日 15:57:02
18楼
还不是很理解这句话的意思
回复
小鸠
2015年05月16日 10:09:21
19楼
地球君 发表于 2015-2-11 20:54 再补充一点就是消火栓布置在楼梯的某一休息平台,此平台处于上下楼层的中间位置时,消火栓的保护只能按上层 …我觉得应该是这样理解
回复
瞬间感觉
2015年05月17日 13:08:23
20楼
楼主可以参考14楼的意见,很清晰,明了。
回复
xzwk008
2015年06月16日 09:10:46
21楼
我的理解:一层以上的楼层,其楼梯间及其休息平台等安全区域可不计算在本层的消火栓保护范围内。仅在一层布置时需考虑楼梯间及其休息平台在一层的消火栓保护范围之内。