由于浇筑混凝土导致钢柱脚锚栓偏移了8cm,哪位大神有什么好的处理方法,求教?
由于浇筑混凝土导致钢柱脚锚栓偏移了8cm,哪位大神有什么好的处理方法,求教?
2楼
8cm太大了,只能重新植化学锚栓了。
回复
3楼
这种方法能不能满足要求,对化学锚栓第一次听说
回复
4楼
化学锚栓(我们叫植筋)一般都用于不重要的地方,钢柱脚就免了吧。
另加一钢板与现有预埋螺栓可靠连接(焊接+螺栓),钢柱直接焊接安装于新增钢板上。
08年的一个项目就是这样处理的。当时是土建看错图纸了,32个柱脚都是这样处理的。
回复
5楼
偏移80mm 对施工验收规范来说确实太大,而现实中偏移不超规范的基本没有,只是偏多偏少而已,这种情况只能从设计角度去处理,而且设计也不难处理,对于植筋或化学锚栓我觉得要看具体的偏移情况确定,如果螺栓虽然偏移但是边距等满足设计规范,我觉得还是优先使用已经预埋的螺栓,因为不管植筋或锚栓质量多好都不如预埋的可靠.
回复
6楼
首先偏80应该没出底板螺栓孔,那就采用底板后开孔(底板螺栓孔也偏80),的方式安装钢结构,然后通过设计验算,加强一下,办个工程联系单。
回复
7楼
还是钢柱底板扩孔好操作
回复
8楼
阿难 发表于 2014-9-12 09:50 首先偏80应该没出底板螺栓孔,那就采用底板后开孔(底板螺栓孔也偏80),的方式安装钢结构,然后通过设计验 …开不了,锚栓孔边距只有50