1. 变电站节能措施 1.1 建筑规划与设计 在建筑规划和设计时,根据大范围的气候条件影响,针对建筑自身所处的具体环境气候特征,重视利用自然环境 ( 如外界气流、雨水、湖泊和绿化、地形等 ) 创造良好的建筑室内微气候,以尽量减少对建筑设备的依赖。具体措施可归纳为以下三个方面:合理选择建筑的地址、采取合理的外部环境设计 ( 主要方法为:在建筑周围布置树木、植被、水面、假山、围墙
1.
变电站节能措施
1.1
建筑规划与设计
在建筑规划和设计时,根据大范围的气候条件影响,针对建筑自身所处的具体环境气候特征,重视利用自然环境
(
如外界气流、雨水、湖泊和绿化、地形等
)
创造良好的建筑室内微气候,以尽量减少对建筑设备的依赖。具体措施可归纳为以下三个方面:合理选择建筑的地址、采取合理的外部环境设计
(
主要方法为:在建筑周围布置树木、植被、水面、假山、围墙
);
合理设计建筑形体
(
包括建筑整体体量和建筑朝向的确定
)
,以改善既有的微气候
;
合理的建筑形体设计是充分利用建筑室外微环境来改善建筑室内微环境的关键部分,主要通过建筑各部件的结构构造设计和建筑内部空间的合理分隔设计得以实现。建筑物围护结构的能量损失主要来自三部分:
①
外墙
;②
屋顶
;③
门窗。
1.2
建筑围护及屋面结构节能措施
常规变电站建筑物的围护结构为空心砖或加气混凝土砌块,屋面为现浇钢筋砼板上铺设保温隔热层。建筑物的保温隔热均能满足节能要求,但施工工序较多,施工质量控制较难,施工工期较长,不符合本方案装配式变电站的设计思路。基于综合楼采用门式钢结构方案,内外墙采用轻质加气混凝土(
ALC
)墙板,屋面板采用隔热夹芯钢板。隔热夹芯钢板和
ALC
墙板均为国标节能环保产品。
1.2.1
外墙节能措施
本方案建筑物外墙采用
100mm
厚(规格
0.60m×2.0m
)轻质加气混凝土墙板,内墙采用
60mm
厚(规格
0.60m×2.0m
)
ALC
墙板;
ALC
墙板具有如下特点:
1
)保温隔热性好(导热系数
0.11W/m•k
);
2
)轻质高强(比重
0.5
):为粘土砖的
1/3
,特别是在钢结构工程中采用
ALC
板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性;
3
)耐火、阻燃性能好(
100mm
厚度耐火时限
4h
);
4
)可加工性;
5
)吸声、隔音好;
6
)耐久性好,变电站寿命相匹配;
7
)绿色环保材料:
ALC
板没有放射性,也没有有害物质溢出。本方案的建筑物外墙采用普通外墙涂料,配色采用国网绿色及灰色,外观简洁大方,具备现代工业建筑的特点,符合节能环保及
“
两型一化
”
的设计原则。
1.2.2
屋面节能措施