关于消防应急系统和火灾报警系统配管问题
luckyszy
luckyszy Lv.2
2007年10月11日 20:13:43
来自于防雷减灾
只看楼主

消防应急系统和火灾报警系统配管如果是暗埋在混凝土里,能否使用塑料管?我看了防火设计规范,里面也没明确写明,只说了如果明配必须用金属管。如果使用了塑料管,不知道消防验收能不能过关?请高手指点一下~~~~

消防应急系统和火灾报警系统配管如果是暗埋在混凝土里,能否使用塑料管?我看了防火设计规范,里面也没明确写明,只说了如果明配必须用金属管。如果使用了塑料管,不知道消防验收能不能过关?
请高手指点一下~~~~
免费打赏
s9
2007年10月11日 21:50:58
2楼
<民用建筑电气设计规范>:
24.8.4 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采取穿金属管、不燃或难燃型硬质、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
24.8.5 消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明及紧急广播等线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。



回复
luckyszy
2007年10月12日 00:31:28
3楼
在问一下:
<民用建筑电气设计规范>:
24.8.4 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采取穿金属管、不燃或难燃型硬质、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

《火灾自动报警系统设计规范
GB 50116-98 》

10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

这2个规范,到底依哪个为准?2个对塑料管的定义不一样啊~~~~
回复
q840514
2007年10月12日 14:28:23
4楼
以国标为准,民规是行业规范!
最好用金属管因为这些都是火灾时要继续工作的还是金属管好!~
个人是这么理解的!
回复
dao1388
2007年10月13日 15:11:11
5楼
本人做过一个小区地下室车库的报警,用的是阻燃胶管,埋天花暗埋。没有问题,本人是在东莞的,项目才完呢
回复
andywuwjh
2007年10月19日 11:11:08
6楼
火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采取穿金属管、不燃或难燃型硬质、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
回复