这个箍筋要怎么配
h641993774
h641993774 Lv.10
2014年08月27日 17:32:48
只看楼主

本帖最后由 h641993774 于 2014-8-27 17:34 编辑 第二张图是在梁施工图中读取的。请问我要配6间距200还是8间距200?

本帖最后由 h641993774 于 2014-8-27 17:34 编辑

第二张图是在梁施工图中读取的。请问我要配6间距200还是8间距200?

{YXUG35](WTZ30B%_8YVP)C.jpg


$0(E4`GLSP9}D]1__GOC0B8.jpg

静心望世界
2014年08月28日 08:48:16
2楼
说的太笼统了吧,不过现在用8的箍筋多点,不知道你所处的地方是几度区,框架的等级。
回复
b642425106
2014年08月28日 09:21:13
3楼
6@200的双肢箍面积不够,可以6@150或8@200
回复
八点八十八分
2014年08月28日 09:43:10
4楼
自己口算一下不就得出结果了么? 在非加密区200的间距下配一个Φ6的肯定不够,只有G0.28,所以就要把非加密区的间距减小。 加密区的话,就是100的间距下配两个6的,有G0.56,是足够的!
回复
h641993774
2014年08月28日 10:02:06
5楼
我是看到28》26才觉的6间距200就可以了,毕竟6间距200跟8间距200差挺多的
回复
设计小兵
2014年08月28日 13:16:24
6楼
既然计算结果是26,那配D6-200可行
回复
wgsych
2014年08月28日 14:35:15
7楼
学习下,,,,
回复

相关推荐

APP内打开