19XR机组负载60%电机温度35度;负载70%电机温度48度;负载80%电机温度58度;负载90%电机温度76度;负载95%电机温度85度报警。现已做工作:1、已更换冷媒干燥过滤器 2、检查冷却电机的铜管喷头不堵 3、已更换备用电机温度传感器,且检查阻值和电压降正常 4、泵出冷媒,按铭牌定量称重加冷媒除了电机温度高,其他数据都正常,电流电压导叶开度、进出水冷却、冷冻水温差等都正常
除了电机温度高,其他数据都正常,电流电压导叶开度、进出水冷却、冷冻水温差等都正常
19XR机组负载60%电机温度35度;负载70%电机温度48度;负载80%电机温度58度;负载90%电机温度76度;负载95%电机温度85度报警。现已做工作:1、已更换冷媒干燥过滤器 2、检查冷却电机的铜管喷头不堵 3、已更换备用电机温度传感器,且检查阻值和电压降正常 4、泵出冷媒,按铭牌定量称重加冷媒除了电机温度高,其他数据都正常,电流电压导叶开度、进出水冷却、冷冻水温差等都正常