消防水池和消防泵房合建 ,使用潜水消防泵,水池里两台消防泵,一备一用,埋地式,无法重力流泄空,是否需要另设小的潜水泵泄空?有人提出泄空时直接用消火栓的消防泵泄水,通过室外消火栓将水排空?想请教有经验的设计人员 ,消防泵可以同时承担泄空水池水的功能吗?有没有什么依据?规范什么的?

消防水池和消防泵房合建 ,使用潜水消防泵,水池里两台消防泵,一备一用,埋地式,无法重力流泄空,是否需要另设小的潜水泵泄空?有人提出泄空时直接用消火栓的消防泵泄水,通过室外消火栓将水排空?想请教有经验的设计人员 ,消防泵可以同时承担泄空水池水的功能吗?有没有什么依据?规范什么的?
免费打赏
panda_369
2014年08月27日 11:42:44
2楼
应该可以,泄空水池时,消防泵也无法实现消防功能啊,作为泄水用也没什么影响啊
回复
huangzhimin
2014年08月27日 15:08:59
3楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)
3. 7. 7 (设计规定)水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:
。。。。。。
6 泄水管的管径,应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定。当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移动或固定的提升装置;
。。。。。。
(条文说明)当水池埋地较深,无法设置泄水管时,应采用潜水给水泵提升泄水。如配有水泵机组时,可利用增加水泵出水管管段接出泄水管的方法,工程中实为有效的办法。
回复
xiaobeimangge
2014年08月27日 17:35:18
4楼
panda_369 发表于 2014-8-27 11:42 应该可以,泄空水池时,消防泵也无法实现消防功能啊,作为泄水用也没什么影响啊谢谢 我没经验 担心消防上有些要求比较高
回复
yxq201413
2014年08月28日 08:57:32
5楼

