关于阳台地漏设不设的问题
洲艺
洲艺 Lv.4
2014年08月26日 15:41:41
只看楼主

卫生间设计了洗衣机的位置,阳台还需要设地漏吗?我见有的设计院设计的高层阳台没设地漏啊

卫生间设计了洗衣机的位置,阳台还需要设地漏吗?我见有的设计院设计的高层阳台没设地漏啊
免费打赏
版专攻
2014年08月26日 22:44:53
2楼
封闭的不设,不封闭的设
回复
云飘飘
2014年08月27日 06:10:31
3楼
有洗衣机的需要设置地漏,没有洗衣机的封闭阳台可以不设置;但是有的地方多层要求设置,比如江苏。
回复
huangzhimin
2014年08月27日 08:51:19
4楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):
4.5.8A 住宅套内应按洗衣机位置设置洗衣机排水专用地漏或洗衣机排水存水弯,排水管道不得接入室内雨水管道。
(条文说明)本条针对在住宅工作阳台设置洗衣机的排水接入雨水地漏排入雨水管道的现象而规定。洗衣机排水地漏(包括洗衣机给水栓)设置位置的依据是建筑设计平面图,其排水应排入生活排水管道系统,而不应排入雨水管道系统,否则含磷的洗涤剂废水污染水体。为避免在工作阳台设置过多的地漏和排水立管,允许工作阳台洗衣机排水地漏接纳工作阳台雨水。工作阳台未表明设置洗衣机时,阳台地漏应按排除雨水设计,地漏排水排入雨水立管,并按本规范第4.9.12条的规定立管底部应间接排水。

4.9.12 高层建筑阳台排水系统应单独设置,多层建筑阳台雨水宜单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。
注:当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,可不另设阳台雨水排水地漏。
(条文说明)为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置。住宅屋面雨水排水立管虽都按重力流设计,但当遇超重现期的暴雨时,其立管上端会产生较大负压,可将与其连接的存水弯水封抽吸掉;其立管下端会产生较大正压,雨水可从阳台地漏中冒溢。只有在雨水立管每层设置雨水漏斗,阳台雨水排入漏斗,雨水立管底部自由出流的情况下,才可考虑屋面雨水与阳台雨水合流,但这可能产生雨水排水噪声的弊端。由于阳台雨水地漏不可能经常及时接纳阳台上的雨水,水封不能保证,而小区及城市雨水管道系统聚集臭味通过雨水管道扩散至阳台。为防止阳台地漏泛臭,阳台雨水排水系统不应与庭院雨水排水管渠直接相接,应采用间接排水。
当阳台设有洗衣机时,用作洗衣机排水的地漏排水管道应接入污水立管,见本规范第4.5.8A条。这种情况下由于飘进阳台的雨水毕竟少量,故可不再另设雨水立管和排除地面雨水的地漏,洗衣机排水地漏可以兼做地面排水地漏,可减少阳台的排水立管和地漏数量。
回复
yxq201413
2014年08月28日 08:23:40
5楼
qianbochenhong
2014年08月29日 22:03:53
6楼

封闭的不设,不封闭的设
回复
嗨4你的益达
2014年09月01日 14:27:01
7楼
给水排水设计规范上有明确要求嘛,
回复
王农勤
2014年09月01日 16:44:14
8楼
不设置,则阳台上,比较干净,设置后,易有异味。