请设计大神 解释
回复
3楼
我的理解,普通楼面板可以采用单层双向+负筋,只要满足最小配筋率。屋面等采用双层双向,可以有效防止温度收缩裂缝。现在设计一般都采用双层双向,除非甲方预算控制的很抠
回复
4楼
水池底板~~~~~~
回复
5楼
赶脚和使用荷载、使用环境关系很大,尤其是使用环境
回复
6楼
双层双向的板 支座负筋怎么配的?求指导
回复
7楼
双层双向都是构造措施,用来抵抗温度应力的,屋顶一般双层双向,楼的两端开间及大洞口两侧宜双层双向,另外也是结构的加强传力合理性的一种措施
回复
8楼
水池底也是双层双向的。
回复
9楼
个人觉得,这里面的区别是受到使用环境、荷载以及结构跨度等条件约束的,在设计中根据相关设计规范、抗震要求等进行确定。
回复
10楼
一种是受力的要求,双向简支板单层双向,基础筏板、水池底板这类有可能双向受弯的构件要双层双向;二是构造要求,普通构件双层双向的上部通长筋一般是为了构造要求,比如无保温屋面板的抗温差抗缩等,无构造要求的话负筋一般伸出支座一定长度就可以了,只要内力线包的住。
回复
11楼
圖上這雙層板筋,主…副筋是顛倒了嗎?