这个接地母排的接线错在哪?
lingandjun
lingandjun Lv.5
2014年08月25日 19:58:54
只看楼主

这是从一个文档里看到的,一个电气柜的接线,图中红圈处标出是接线错误,但没解释错在哪,经Q群讨论也得不出结论,我个人认为是母排本身不合格,应该用矩形长条母排,不知对否,请各位发表看法。

这是从一个文档里看到的,一个电气柜的接线,图中红圈处标出是接线错误,但没解释错在哪,经Q群讨论也得不出结论,我个人认为是母排本身不合格,应该用矩形长条母排,不知对否,请各位发表看法。
图片2.jpg

图片2.jpg

免费打赏
zouys
2014年09月02日 00:19:59
33楼
阶梯型接线排,引出线方向应该一致,高端向低端引出,接线排水平安装。
回复
啊勇
2014年09月02日 08:46:43
34楼
一看这个工艺就不行,必须整改。
回复
chunhuaxingxing
2014年09月02日 08:51:08
35楼
看看学习下
回复
巨人电气
2014年09月02日 19:51:34
36楼
学到了:):)
回复
啊勇
2014年09月03日 08:55:49
37楼
lingandjun 发表于 2014-8-25 20:16 那个东西是不是柜子里的啊?感觉好像不像啊
回复
啊勇
2014年09月03日 08:56:12
38楼
这工艺太差了啊!男能做成这样呢
回复
xintaijuedingyiqie
2014年09月04日 08:10:17
39楼
同意15楼看法。
回复
zongch1939
2014年09月07日 16:00:52
40楼
错误:
1. 这不是接地母排,应该是接地端子排。也不像铜质的端子排。
2. 如果是接地母排,应该有主PE排的接入,图上没有。
3. 多根电缆的PE线,共用一个接线端子,不符合规范。
4. 铜导线与接线端子压接时,铜导线压接处应搪锡。
5. 每根PE线,应标上所属电缆的编号。
回复
jiangzhi0316
2014年09月07日 16:18:18
41楼
lingandjun 发表于 2014-8-25 20:16 顺便也帮忙看一下这个分支回路的汇流排的接法(红圈处)错在哪?爬电距离与电气距离不够吧