请教各位大侠,单体结构设缝,计算时需按多塔来算吗?

请教各位大侠,单体结构设缝,计算时需按多塔来算吗?
免费打赏
suibing
2004年12月02日 11:20:31
2楼
可以按多塔,也可分开按两个单体来算
回复
winny198108
2004年12月02日 14:12:12
3楼
分开来算比较好吧!因为分缝后可以等于两个单体了!
回复
sdq
2004年12月02日 22:53:25
4楼
有缝分开的建筑,从结构方面讲,已经不是一个单体,而是几个结构单元。分开来算还是按多塔算,可根据结构体型和复杂程度来选择。
1.分开算是最好的,但图纸量较大。
2.按多塔算,如两塔刚度相差较大时,位移不好控制,需找出最大位移点,分别调整各塔的构件截面,若是剪力墙结构,按多塔算可节省很多图纸。
回复
binbin1029
2004年12月08日 08:57:00
5楼
如分开算,缝一侧墙需考虑风荷载,这是不是多余的?
回复
szcj815
2004年12月08日 11:11:12
6楼
5楼,pkpm人士说了,保守一点啊 ,多塔,两个单体都是可以的,我一般是按多塔出图,然后按两个单体出计算书(没办法,谁叫我不是总工啊),内力差一点,配筋没有区别