美的MDV中央空调设计大赛经验
heartiness
heartiness Lv.6
2014年08月23日 18:22:36
来自于中央空调
只看楼主

借助美的MDV中央空调大赛,做了人生中的第一个不能算是工程的工程,开始的时候真的是什么也不会什么也不懂,一点经验也没有,叫天天不应叫地地不灵啊,知道这方面的介绍太少了,又难以找到人求助,将自己的经验总结一些,希望有用。先上负荷计算书(天正软件辅助计算)申报书计算说明书(可做模板)回执

借助美的MDV中央空调大赛,做了人生中的第一个不能算是工程的工程,开始的时候真的是什么也不会什么也不懂,一点经验也没有,叫天天不应叫地地不灵啊,知道这方面的介绍太少了,又难以找到人求助,将自己的经验总结一些,希望有用。
先上负荷计算书(天正软件辅助计算)
申报书
计算说明书(可做模板)
回执
d9f7d585e5d4022b4625.rar
801 KB
立即下载
免费打赏
heartiness
2014年08月24日 22:54:14
2楼
首先第一步是负荷计算,负荷计算就把我们搞晕了,负荷计算现在基本都不采取手算,基本采用计算机辅助计算,现在用的较多的软件是天正,鸿业等在AUTOCAD,基础上开发出来的插件来进行暖通设计,大大提高了设计的效率,实现了无图作业。我用的是天正软件,2014CAD,先上软件.
回复
heartiness
2014年08月24日 23:06:56
3楼
拿到一个建筑物的全套图纸首先要对这个建筑物进行分析,了解这个建筑物的特点,但是当时我们没有进行分析,直接就进行负荷计算了,计算负荷有两种方法,计算机自动识别计算,手动标示计算,本来我是打算自动识别计算的,可是我们的图纸有很多错误,结果识别不了,最后我把这些错误改了不少,但是出于正确性的考虑最后还是用了手动标示计算。上建筑图,再上具体的操作图片。
回复
heartiness
2014年08月24日 23:16:40
4楼
选用的是深圳某政府办公楼
回复
heartiness
2014年08月24日 23:26:41
5楼
我要自学网 天正教学视频 可以先看看 没有发链接的权限
回复
heartiness
2014年08月24日 23:40:21
6楼
先说自动识别计算的,手动的不是趋势效率低(不得已可以手算)。一般来说,设计依据的建筑图纸是CAD模式的,要自动识别计算,首先要将CAD模式的图转换成天正可以识别的图,需要用到旧图转换这个功能。软件要重装,下次再上图。
回复
heartiness
2014年08月24日 23:43:40
7楼
天正旧图转换问题

如图所示,天正旧图转换后就变成这样了,窗户处上方墙断了,房间不是密封的,就无法进行房间搜索,无法进行其他工作,求指教。

直接用绘制墙体是无法补上窗户上方的墙的,怎么才能够弄出包含窗户的墙体。
如果直接用建筑里的绘制墙体的话,在平面图中,墙自动捕捉到窗户的边缘,窗户的左右两边有墙,但是窗户的上下是没有墙的,如果直接绘制一段完整的墙窗户往往包在里面显现不出,除非删掉窗户在插进一个窗户,那样就没有定位点容易位置出错。
你绘完墙体后,选中没有打断墙的窗户,move 0就行了。
是,先画好墙,再在正交的情况下,拉出窗来,再插进去就可以了。
回复
飞啊飞啊
2014年08月25日 06:59:18
8楼
不懂中央空调的设计,学习ing
回复
xiangshu1234
2014年08月25日 14:11:52
9楼
:lol,学习!
回复
heartiness
2014年08月25日 16:04:11
10楼
前面忘记说了,可以自己选用供冷系统,本方案选用的是全氟多联机系统,VRV(Variable Refrigerant Volume)系统——变冷媒流量多联系统,即控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。该系统由日本大金工业株式会社于1982年开发上市,“VRV”也成为大金变冷媒流量多联系统的注册商标,因此,现业界也用“VRF”一词对同类系统加以区分。美的叫法是MDV,很多品牌,格力等叫法不一样,原理都是一样的。)
回复
heartiness
2014年08月25日 16:06:01
11楼
不包含图纸,等评比完了之后再上图纸。