人文趣事:老师傅与小徒弟之趣事
he灬配电
he灬配电 Lv.11
2014年08月23日 16:12:45
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2014-8-24 09:02 编辑 有一天,抽水井抽水量很小,达不到平常水的压力,就通知电工去检查是否是潜水泵(15KW)坏了,老电工就过去了,叫几个小徒弟拿着工具就过去检查了,拿出万用表测量电压电流都正常,叫另外个小徒弟把水井电源关掉,拿出摇表相与地之间测量,在测量期间发现三相对地都为零,这时老师傅就跟着其他小师傅说这潜水泵坏了,跟他们说明原因断相或者相接地了。用不了,通知相关部门联系吊车拉出拿去维修。停电的小电工知道情况后,对潜水泵有点疑惑为什么热继电器断路器没跳闸按理说会有保护,小电工就过去了现场,用万用表测量发现阻值正常,三相阻值也平衡,问了之前在现场的同事电流在额定范围内,三相电流也平衡。于是小电工去问老师傅,为什么保护没动作,老师傅答不上来,就是坏了。小电工就跟老师傅说这潜水泵没坏,种种迹象表明是好的。小电工跟着老师傅解释,老师傅就是听不进去。老师傅还肯定他的想法,以前测电机好坏都是通过摇表断定的,他又去拿摇表(兆欧表500V)看是不是摇表坏了,检查了一遍摇表是好的。过了几个小时老电工叫小徒弟们把潜水泵电源接上,看情况怎么样。结果送上去潜水泵正常,水压力也正常了。导致水压力不正常是因为有个

本帖最后由 北方郎 于 2014-8-24 09:02 编辑

有一天,抽水井抽水量很小,达不到平常水的压力,就通知电工去检查是否是潜水泵(15KW)坏了,老电工就过去了,叫几个小徒弟拿着工具就过去检查了,拿出万用表测量电压电流都正常,叫另外个小徒弟把水井电源关掉,拿出摇表相与地之间测量,在测量期间发现三相对地都为零,这时老师傅就跟着其他小师傅说这潜水泵坏了,跟他们说明原因断相或者相接地了。导致水压力不正常是因为有个装置在补水导致水压不正常。原因大家都知道了吧。。
总结:不要意味从一点判断问题,一次不出问题两次或者三次都回出现问题,活到老学到老。
在此,土木这10年来对于我们的奉献与帮助,祝:土木越来越好,永远支持你,@土木
免费打赏
he灬配电
2014年08月28日 08:47:33
12楼
jxg2313 发表于 2014-8-27 18:17 原因不知道呀.请解释原因原因是好的呀。。
回复
jxg2313
2014年08月28日 15:31:45
13楼
为什么好的,绝缘对地是零??????、???
回复
he灬配电
2014年08月28日 16:01:21
14楼
jxg2313 发表于 2014-8-28 15:31 为什么好的,绝缘对地是零??????、???是零哇,对地为零一定是坏的?
回复
jxg2313
2014年08月28日 16:14:09
15楼
绝缘对地,为什么没坏,给个理由
回复
he灬配电
2014年08月28日 16:16:56
16楼
因为是潜水泵在水里面,对地绝缘也就很低,所以从对地绝缘上看,不能断定这潜水泵是好的。
回复
mumumumu321
2014年08月31日 19:20:27
17楼
我也没搞懂
回复
何工
2014年08月31日 19:43:21
18楼
回复
huashi1993
2014年08月31日 23:27:26
19楼
说了半天。都没说是油冷还是水冷式潜泵,不知所云。
回复
wxdchgs
2014年09月01日 08:15:02
20楼
这个故事编的不完美。语句、内容都有不适之处。

回复
he灬配电
2014年09月01日 15:49:33
21楼
wxdchgs 发表于 2014-9-1 08:15 这个故事编的不完美。语句、内容都有不适之处。呵呵,谢谢点评,我会改进。
回复

相关推荐

APP内打开