计算需向冷冻除湿机提供冷量的计算
katiezheng9455
2007年10月11日 14:10:33
只看楼主

有一游泳池室内设计温度:28度,湿度:65%室外温度:34度,湿度:83%室内余热:8.5kw余湿:15.3kg/h需计算冷冻除湿机除湿时,需提供的冷量(并非除湿机的制冷量)请大虾们支招。

有一游泳池
室内设计温度:28度,湿度:65%
室外温度:34度,湿度:83%
室内余热:8.5kw
余湿:15.3kg/h
需计算冷冻除湿机除湿时,需提供的冷量(并非除湿机的制冷量)
请大虾们支招。
免费打赏
北冰洋
2007年10月12日 15:21:21
2楼
一台10P除湿机,额定除湿量16kg/h,冷量约25KW,冷量有富裕,所以应选调温型。
回复
vincent_nk
2007年10月12日 17:05:45
3楼

给楼主提个建议,室内设计工况应有精度或波动范围要求,夏季室外温度应按干球和湿球表示。应提供新回风比,否则无法计算需提供的冷量。
回复