工业冷水机常见故障的原因及处理办法解析
fjmansite163.com
2014年08月22日 11:06:59
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。 下面由厦门曼斯特给我们讲解下工业冷水机常见故障的原因及处理办法: 一、水泵故障原因: 1、水泵交流接触器上的过载保护器动作; 2、水泵电容器烧坏;

冷水机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。
下面由厦门曼斯特给我们讲解下工业冷水机常见故障的原因及处理办法:
一、水泵故障原因:
1、水泵交流接触器上的过载保护器动作;
2、水泵电容器烧坏;
3、水泵本身问题;如线圈烧坏,轴承坏死。
排除方法:
1、轻按过流保护器中RESET复位健即可。
2、更换电容器。
3、更换水泵,更换水时应注意水泵的转向。
二、电源故障原因:
1、市电断开、缺相、不稳定,
2、检查相序保护器是否烧坏;
3、保险丝烧坏;
排除方法:
1、检查市电是否正常,待市电正常后再次工作。
2、更换相序保护器。
3、更换保险丝。
三、高低压开关故障原因:
1、过虑器堵塞;
2、系统冷媒不足造成低压报警;
3、循坏冷却水停止工作造成高压报警;
4、热交通器散热风扇停止工作造成高压报警。
排除方法:
1、清理过滤器或更换同等型号的过滤器,
2、给系统补充冷媒。
3、检查冷却水循环水泵工作是否正常,并进行维 修或更换,
4、检查热交器散热风扇工作是否正常,并进行维修或更换。
以上就是工业冷水机一些常见故障的原因机处理办法的介绍,希望大家在遇到上述情况时候能对大家有所帮助。