初学该排水设计,没有师傅自学,目前就压力问题有一些疑惑:1、压力分区,市政0.3MPa能供到4、5层,然后向上35m一个分区,这样分对不对?2、减压措施,特别是减压阀的安装位置与阀后压力的确定,看了不少图纸,大部分是在顶层往下6层(层高2.9m)设置一个减压阀,带着6层左右给水,有时候阀后压力0.1MPa,有时候0.15,带单层给水的阀后0.2MPa,就是不知道怎么确定的加压阀安装在几层和阀后压力怎么确定的。
初学该排水设计,没有师傅自学,目前就压力问题有一些疑惑: 1、压力分区,市政0.3MPa能供到4、5层,然后向上35m一个分区,这样分对不对?
2、减压措施,特别是减压阀的安装位置与阀后压力的确定,看了不少图纸,大部分是在顶层往下6层(层高2.9m)设置一个减压阀,带着6层左右给水,有时候阀后压力0.1MPa,有时候0.15,带单层给水的阀后0.2MPa,就是不知道怎么确定的加压阀安装在几层和阀后压力怎么确定的。
看了规范,也知道具体的规定,但是不会学以致用啊,减压阀啊减压阀......求各位大神指点啊
|
2楼
1、供到几层不能一概而论,不同性质的建筑层高不一样,就拿住宅来说,0.3mpa供到5层可能不够,这个要经过计算,静水压力+管道损失+最不利点出水压力+水表损失。对于初学者,建议不要以那些图纸的经验值来,要学会怎么计算后设计,这样以后遇到不同情况自己才会分析‘
2.减压同样选学会计算然后在按照计算来,建筑给排水规范3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
不同的话看看条文说明,不同建筑性质的最低处洁具压力要求可以不一样,但不能超过上面提到的压力值
回复
3楼
青春年少 发表于 2014-8-21 16:25 1、供到几层不能一概而论,不同性质的建筑层高不一样,就拿住宅来说,0.3mpa供到5层可能不够,这个要经过计 …0.3mpa供到六层都没问题。直供可以的
回复
4楼
1、一层0.1Mpa,二层加0.12MPa,三层以上每层加0.04MPa,这个是估算压力的方法,也就是说你的0.3MPa,可以供到3层。另一种算法,0.3MPa减去0.2MPa的流出水头及水头损失,剩下0.1MPa也就是10m的高度,也只能给你到3层。
2、减压措施不能一概而论,一般的都是按照“静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施”,也就是说根据你选择的水泵的扬程,计算本层的配水管的压力(综合楼层高度计算),超过了0.35MPa就需要加。阀后压力一般都是按照末端用水器具的要求来算,满足用水器具使用压力的前提下尽量小(小了后节水,有相关的节水规定),一般住宅都要减到0.2MPa以下
补充内容 (2014-8-21 17:20):
1的算法有误,参见8#修改,差点给人误导了
补充内容 (2014-8-21 17:25):
8楼已经做了补充
回复
5楼
小时工 发表于 2014-8-21 16:47 1、一层0.1Mpa,二层加0.12MPa,三层以上每层加0.04MPa,这个是估算压力的方法,也就是说你的0.3MPa,可以供 …你的估算法应该是一层0.1Mpa,二层0.12MPa,三层以上每层加0.04MPa,多了个“加”把
回复
6楼
陆耀 发表于 2014-8-21 16:31 0.3mpa供到六层都没问题。直供可以的我们这边是计算供不到六层的
回复
7楼
小时工 发表于 2014-8-21 16:47 1、一层0.1Mpa,二层加0.12MPa,三层以上每层加0.04MPa,这个是估算压力的方法,也就是说你的0.3MPa,可以供 …分析的很到位~~~ 楼主可以参考参考
回复
8楼
本帖最后由 小时工 于 2014-8-21 17:25 编辑 青春年少 发表于 2014-8-21 17:08 我们这边是计算供不到六层的好像是的,已改,不好意思。按照下表的最小压力,是可以供到6楼的。但是考虑用水器具的使用压力来算的话,还是不建议供这么高。现在一般市政直供也就算到3-4层。因为部分比较老的小区,6层多层的建筑,小区本身没有设置加压设施,现在已经出现夏季供水不足的问题。4958307
回复
9楼
小时工 发表于 2014-8-21 17:19 好像是的,已改,不好意思咬文嚼字啦,有些是可以直供的,比如单趟直供洗手和小便冲厕。。。
回复
10楼
青春年少 发表于 2014-8-21 16:25 1、供到几层不能一概而论,不同性质的建筑层高不一样,就拿住宅来说,0.3mpa供到5层可能不够,这个要经过计 …谢谢!话说怎么给金币。。。。
回复
11楼
小时工 发表于 2014-8-21 16:47 1、一层0.1Mpa,二层加0.12MPa,三层以上每层加0.04MPa,这个是估算压力的方法,也就是说你的0.3MPa,可以供 …灰常感谢,挺详细了
回复