关于装设消弧线圈的变压器中性点是否需要采用避雷器保护的问题
weibo_1401697551842
2014年08月20日 16:33:03
只看楼主

看配3手册,装设消弧线圈的变压器中性点是否需要采用避雷器保护,要由过电压水平来决定。一般在消弧线圈补偿的电网中,当开断两相接地短路故障引起的过电压不超过相电压两倍,就不需要在变压器中性点装设避雷器保护。有个问题请教大家: 这个过电压大小怎样确定呢?

看配3手册,
装设消弧线圈的变压器中性点是否需要采用避雷器保护,要由过电压水平来决定。一般在消弧线圈补偿的电网中,当开断两相接地短路故障引起的过电压不超过相电压两倍,就不需要在变压器中性点装设避雷器保护。

有个问题请教大家: 这个过电压大小怎样确定呢?
免费打赏
weibo_1401697551842
2014年08月21日 14:38:43
2楼
看配3手册,
装设消弧线圈的变压器中性点是否需要采用避雷器保护,要由过电压水平来决定。一般在消弧线圈补偿的电网中,当开断两相接地短路故障引起的过电压不超过相电压两倍,就不需要在变压器中性点装设避雷器保护。
有个问题请教大家: 这个过电压大小怎样确定呢? @红苹果 @ccc___ @攻城师118181 @mytheresa @swc5201314
回复
lingxuct
2014年08月21日 15:53:00
3楼
电源主变的中性点经消弧线圈接地,是高阻接地,正常时中性点电位等于零;当某相发生接地时,金属性接地的一相与大地同电位,主变中性点与大地的电位差是线电压,就是过电压升高了根号3倍(小于2倍)。

当故障点为非金属性短路时,故障点产生电弧,系统发生振荡,这时,主变中性点的电位就极有可能超过2倍相电压。所以,主变串消弧线圈接地时,中性点需要接(避雷器)过电压保护器。
回复
weibo_1401697551842
2014年08月21日 15:59:35
4楼
ccc___ 发表于 2014-8-21 15:53 电源主变的中性点经消弧线圈接地,是高阻接地,正常时中性点电位等于零;当某相发生接地时,金属性接地的一 …哪么哪些情况接地属于非金属性接地呢?
回复
lingxuct
2014年08月21日 16:09:01
5楼
我痴我心weibo 发表于 2014-8-21 15:59 哪么哪些情况接地属于非金属性接地呢?我们知道高压电缆的主绝缘层较厚,电缆击穿后导电的铜芯不太可能直接碰到接地的金属上,只有通过击穿的绝缘材料不断地产生电弧(冒火),这就是非金属性短路。10KV架空线通常都用“钢芯铝绞线”,是裸线,架空线出故障(一般指断线、其他物体碰到架空线)会发生金属性短路或接地。
回复
红苹果
2014年08月27日 16:52:33
6楼
我痴我心weibo 发表于 2014-8-21 14:38 看配3手册,装设消弧线圈的变压器中性点是否需要采用避雷器保护,要由过电压水平来决定。一般在消弧线圈补 …过电压大小,具体情况具体对待。不同接地系统形式过电压水平不一样,大家都知道的。小电阻、高电阻、消弧线圈、不接地等等。。这些具体在DL620有规定。至于要说计算,你可以研究研究
回复