10kV变压器,空载时电压输出正常,接入用户负载后,输出电压则偏电压,为何?
qq_1400032754606
2014年08月20日 08:30:58
只看楼主

10kV变压器,空载时电压输出正常,接入用户负载后,输出电压则偏电压,为何?1、更换配变后,电压正常。2、变压器回厂检查正常。我同事怀疑是匝间线圈有问题,电流大时发热导致绝缘导通,电压降低。(我认为绝缘导通应该是匝间短路了,不会导致电压降低)我估计是变压器内阻过大,但我同事说变压器内阻跟负载不是同一个数量级,应该不会导致低电压。(究竟变压器内阻对电压会产生多大的影响?)望各位前辈点拨,谢谢!

10kV变压器,空载时电压输出正常,接入用户负载后,输出电压则偏电压,为何?
1、更换配变后,电压正常。
2、变压器回厂检查正常。
我同事怀疑是匝间线圈有问题,电流大时发热导致绝缘导通,电压降低。(我认为绝缘导通应该是匝间短路了,不会导致电压降低)
我估计是变压器内阻过大,但我同事说变压器内阻跟负载不是同一个数量级,应该不会导致低电压。(究竟变压器内阻对电压会产生多大的影响?)
望各位前辈点拨,谢谢!


免费打赏
lingxuct
2014年08月20日 08:45:28
2楼
这种现象大都是分接开关接触不良造成,而分接开关是变压器所带负载线路以前短路过,短路时的大电流烧分接开关的接触点。
回复
laodongzhe186
2014年08月20日 09:45:59
3楼
等待 学习中
回复
糖分加土豆
2014年08月29日 14:42:38
4楼
学习学习....等待高手解答