蕲春县电力局于2002年创建了国家一流县级供电企业,全局科技创新力度较大,借两网改造的大好时机,全县17座变电所已有15座改造成为或新建为无人值班变电所,另外两座变电所已列入改造计划之中,无人值班变电所的普及极大地提高了全县电网的运行水平和现代化管理水平。同时,不同厂家,不同规格的产品,也给维护管理提出了更高的要求。 众多的无人值班变电所投运以后,调度值班员肩负了运行监控的重任。对于调度运行来说,最重要的莫过于保护动作后的反映准确,系统接地后相应遥测值(开口电压和相电压)和遥信量(接地信号)的正确反映,开关遥控和主变遥调时的顺利实现。作为维护管理人员,除要尽力满足系统的以上功能外,还要注意以下几个方面的问题,以确保无人值班变电所的稳定和安全运行。
1 施工中的接线错误问题
这个方面包括遥测量、遥信量(含保护信号)、遥控量和遥脉量,这些信息量如果不准确,将会引起分析错误、统计失误、遥控和遥调拒动和误动,严重的甚至会引起事故。目前在维护中发现造成信息量不准大多是在施工中的误接线造成的 ,因而在施工中应做到如下要求:
● 施工前熟悉图纸,编好电缆清册,按图施工;
● 施工后仔细检查,核对接线的正确性;
● 回路试验时要检查回路的极性和相序的正确性;
● 竣工验收时要查看各种记录和试验结果。
其中第三条很重要,但往往未引起足够的重视,结果常常是极性和相序弄错,甚至TA变比都不能完全确定,必然会引起信息量的错误,甚至引起主变差流动作而导致大面积停电。
2 接地问题
从日常的维护管理和运行值班反馈的情况来看,准确迅速地反映接地比较重要。为此施工时应检查以下项目的完成情况:
● 35kV和10kV相电压的采集;
● 35kV和10kV开口电压回路的正确性;
● 接地信号的正确报警;
● 直流屏有关的遥测量(控母电压和合母电压)及遥信量(直流母线绝缘降低或接地信号)的采集和上传;
● 小电流接地选线装置的正确接线和定义。
3 防雷问题
在维护中我们曾遇到过变电所综合自动化系统遭雷击损坏的事例,还有综合自动化系统受外来干扰引起数据通信中断,甚至程序停止运行的严重情况。所以,我们必须重视无人所的防雷和抗干扰问题,为此以下方法应引起重视:
● 综合自动化系统应该有自己的接地网,每年的雷雨季节前要测量接地电阻,做好接地电阻测量试验报告;
● 综合自动化系统交流电源入口接入电源避雷器;
● 综合自动化系统通信回路接入通信避雷器;
● RS-232和RS-485 与计算机接口接入串口避雷器;
通过多层防雷措施,才有可能减小雷电损坏事故。
4 后台机问题
一般来说,无人值班变电所应配置后台机,实现当地功能,这样在施工中就很清楚所有信息量的准确性,在现场容易判断接线的正误,在日常的维护中检查系统的错误和缺陷也很方便,这对于缩短系统缺陷处理时间,提高无人值班变电所的稳定性无疑是重要的。也可以为维护人员配备便随机,装上相应综合自动化系统的后台程序,一样可以取代当地功能的作用。
5 管理职责的界限问题
无人值班变电所涉及的部门比较多,有变电工区、计量所、信息中心(通信通道部分)和调度所。变电工区和调度所的管理界限应划分明确,否则会引起管理上的混乱,作为调度远动班,应负责综合自动化屏中的通讯机和当地功能(后台机)以及调度端主站自动化系统的维护管理。
目前,蕲春县电力公司无人值班变电所经过一段时间的运行摸索,已经趋向稳定,极大地提高了全县电网的运行水平和现代化的管理水平,夯实和巩固了创一流成果,为科技创新和优质服务打下了坚实的基础。
[转载]无人值班变电所施工时应该注意的问题...
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=406390&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
推广赢大奖,最高2000元!!!!!
http://www.shejis.com/DW_huodong/NianQing/20070907/jf.htm
本活动于2007年10月21日截止,快快参与!!!
想要设计师网辩论勋章吗,赶快来参加辩论吧~只要支持您的票数达到一定值,您的论坛信息里面就会出现不同的勋章哦~加油~
http://www.shequ.shejis.com/argue/