我二层厂房。活荷载3。0KN/M2,
qq18957609000
2014年08月19日 13:06:56
只看楼主

我二层厂房。活荷载3。0KN/M2,厂房长70米宽40米,现准备放电镀槽总长50米,宽0。8米,水深1。2米,行吗?望高人指点



我二层厂房。活荷载3。0KN/M2,厂房长70米宽40米,现准备放电镀槽总长50米,宽0。8米,水深1。2米,行吗?望高人指点

免费打赏
mokatsch
2014年08月19日 22:14:12
2楼
你确定是电镀而不是热镀???
热镀槽里面是是液态锌、铜之类的,,要单独布置局部 液态金属荷载。。。
如果是电镀,认为只需要考虑溶液池自重和 水溶液荷载(比水大点吧),
如果你用的是PKPM,要转换成等效均布面荷载或者线荷载。。。
如果你用的是盈建科,板荷载里面有局部面荷载和线荷载的布置功能,,,很方便。。。
回复

相关推荐

APP内打开