求教10kv电网半夜波动很大,造成低压系统灯都在闪,这种情况正常么?

求教10kv电网半夜波动很大,造成低压系统灯都在闪,这种情况正常么?
免费打赏
lingxuct
2014年08月19日 10:26:18
2楼
看到照明灯会闪,就知道10KV电网波动吗?
回复
electricity
2014年08月19日 11:52:53
3楼
不正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
开心老爹
2014年08月19日 15:06:44
4楼
怀疑是10KV故障,那你看看它的电压表的指示了吗?也跟着波动吗?
目前在10KV的配网里,波动的现象已经很少啦!
回复
向天索要1度电
2014年08月19日 16:00:36
5楼
照明灯闪不一定是高压侧原因,低压侧电能质量或许存在问题。
回复
wboy8759
2014年08月19日 16:38:29
6楼
电压质量有“ 电压闪变”和“ 电压波动”,前者变动的频率较快,后者变动较慢;前者一般多由于电网中存在 冲击性负荷引起,后者多由于重负荷频繁变动引起。
你的“低压系统灯都在闪”应属于电压闪变现象,比如,同一低压配电系统中有人在用电焊机作业,或空压机启停等等。
回复
smxzyjsxygbz
2014年08月20日 03:50:55
7楼
如果10KV的话基本上影响很小,出现问题的极有可能使低压供电线路上的负荷波动 ,或者是谐波干扰!
回复
laodongzhe186
2014年08月20日 08:51:15
8楼
还有其他的现象吗?
也许是接触不良导致灯闪
10KV的波动范围是+ -7%
回复