本帖最后由 mytheresa 于 2014-8-19 06:59 编辑 电压互感器VV型接法,现在发现两个问题,不知道哪里还有错误1、二次侧,ac相的电压表是不是多一根线?是否能测出ac相之间电压?2.、二次侧b相是不是也应该加熔断器?
本帖最后由 mytheresa 于 2014-8-19 06:59 编辑
电压互感器VV型接法,现在发现两个问题,不知道哪里还有错误
1、二次侧,ac相的电压表是不是多一根线?是否能测出ac相之间电压?
2.、二次侧b相是不是也应该加熔断器?
2楼
1、“二次侧,ac相的电压表是不是多一根线?是否能测出ac相电流?”(
b相多延伸了一段线;不能测AC相电流,改进后可以测得AC线间电压)
2、“二次侧b相是不是也应该加熔断器?”(
对的,在b相的接地点之后要串接一只熔断器)
此外还有:
3、高压侧ABC进线应增加一组隔离开关。
4、控制变压器TC的容量选择错误,应不超过500VA。
回复
3楼
不清楚 不好意思帮不到您
回复
4楼
wboy8759 发表于 2014-8-18 22:04 1、“二次侧,ac相的电压表是不是多一根线?是否能测出ac相电流?”(b相多延伸了一段线;不能测AC相电流, …十分感谢您的回复,我再查查关于TC容量的问题
回复
5楼
mytheresa 发表于 2014-8-19 07:22 十分感谢您的回复,我再查查关于TC容量的问题电压互感器的二次负荷能力很小的,通常就是几百个伏安以内。具体可以查PT样本参数看看哈。
回复
6楼
过来学习下
回复
7楼
学习学习,谢谢WBOY8759讲解
回复
8楼
路过,学习了
回复
9楼
电压表每只只能接二根线,有一只表画了三根线;
二次B相可以不装熔断器;
10AX100V=1000VA,FU是不是有点大?
回复
10楼
不错,学习了
回复
11楼
同意分区管理员的观点
回复