我单位在长春新建工厂,想选用135冷吨475KW制冷量的约克冷冻机(如YBWC135B),对于长春的冬夏温差达70度,如何使用室外冷却塔?如不使用室外冷却塔,如何代替?希望制冷方面专家提供帮助,本人不胜感激!
我单位在长春新建工厂,想选用135冷吨475KW制冷量的约克冷冻机(如YBWC135B),对于长春的冬夏温差达70度,如何使用室外冷却塔?如不使用室外冷却塔,如何代替?
希望制冷方面专家提供帮助,本人不胜感激!
2楼
约克的YBWC系列机组是冷水机。
另外,你的机器应用是什么,冬天需要开机吗?
YBWC机组运行的最低环境温度是4.4度,冷却水进口温度最低25度。
回复
3楼
冬天不用的话,选冷却塔也无所谓。
如果冬天也用选风冷的也可以
回复
4楼
设备进水温度要求在5度左右,冬天也需要开机,24小时运行.
风冷的冷水机组效率会不会低一点?如在长春地区不适合用水冷, 也可以用风冷.
最好能提供方案和报价,发到liuyu@yapp.com
回复
5楼
冬天也用?你是工艺冷水吗?风冷效果还可以,方案和报价那就不清楚了。
回复
6楼
最好采用风冷方案.
冬季运行冷却塔防冻是件麻烦的事!
风冷的在东北我们有过实际应用案例.从反馈的情况看还比较理想!
至于说效率问题,风冷的要比水冷的略低,但因该地区的年平均气温很低,需对冷凝温度加以控制,所以不需担心因风冷冷却效果不理想而降低效率!
具体的方案最好是能让企业给你做.包括初投资,维护费用,运行费用,性能与操作优缺点等等.
原来好象做过一些,不过这样的事让厂家做比较合理.
因为做起来多少有点费心力.呵呵
回复