向各位请教一个问题:就是洁净室中的安全门问题:我们公司在安全紧急出口处安装一个玻璃以防止人员从此门进出,遇到 紧急情况可以用务在旁边的消防斧砸开玻璃逃生.但客户审厂时提出这个不符合规范.我在洁净室设计中没有找到相关的问题解释.请各位给我出出主意
向各位请教一个问题:就是洁净室中的安全门问题:我们公司在安全紧急出口处安装一个玻璃以防止人员从此门进出,遇到 紧急情况可以用务在旁边的消防斧砸开玻璃逃生.但客户审厂时提出这个不符合规范.我在洁净室设计中没有找到相关的问题解释.请各位给我出出主意
2楼
应该是不行的
回复
3楼
我们是这么处理的,国内外客户都认可!
回复
4楼
lixingjiejing 发表于 2014-8-18 19:47 我们是这么处理的,国内外客户都认可!是如何处理的
回复
5楼
空调设计规范好像没有提到这个问题。我们这也曾采用钢化玻璃做安全出口门,但是,不知道什么原因,大概是热胀冷缩吧,玻璃经常碎,后来采用铝合金门了。平时用胶带将门缝贴住,防止漏风。
回复
6楼
aiqingfive 发表于 2014-8-18 11:49 应该是不行的为什么不可以啊,我们一直都是这样做的啊??求指教。。。。。
回复
7楼
这是紧急逃生门,是可以这样设计的。
回复
8楼
应该可以吧。。。。。。。。。
回复
9楼
安全门原来还可以这样的
回复
10楼
应该是可以的,而且大部分都是这样做的,也有安全门是采用单向门来实现的。
回复