负荷计算疑问
pierchashuang
2014年08月18日 09:41:36
来自于天正暖通
只看楼主

关于热负荷计算 各分项负荷不等于总负荷?为什么?还有假如一个房间 仅有上下楼板户间传热,其余围护结构均为无温差的内墙,那么计算这个房间的热负荷是为什么总热负荷为0?

关于热负荷计算 各分项负荷不等于总负荷?为什么?
还有假如一个房间 仅有上下楼板户间传热,其余围护结构均为无温差的内墙,那么计算这个房间的热负荷是为什么总热负荷为0?
免费打赏
cryogen
2014年08月19日 13:34:56
2楼
你好,
1、你说的不等于总负荷能具体说明是什么情况吗?
2、根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012》5.2.10条规定:...考虑户间传热对供暖负荷的附加,但附加量不应超过50%...所以,如果本房间的户间传热计算数值大于等于本房间基本维护结构的50%,那就按照50%计,如果只有内维护结构那就是0(因为没有基本维护结构热负荷,百分比是相对于基本热负荷的),这个【50%】可以进行设置,位置:工程信息--户间传热占基本负荷最大百分比。
回复
pierchashuang
2014年08月19日 14:40:29
3楼
very thanks!!! 这个问题解决了!谢版主了。第一个情况也是 由于楼板的户间传热大于了设定的百分比,没有完全计入,导致了分享负荷不等于房间总负荷
回复
cryogen
2014年08月19日 15:59:17
4楼
好的,:victory:
回复

相关推荐

APP内打开