漏氨喷淋系统
edison-22
edison-22 Lv.3
2007年10月11日 09:07:21
只看楼主

现做一个项目,化学品库,具体就是氨瓶库。8瓶满装,8个空瓶。每个满重500KG,房子是16米乘8米的。工艺要求做喷淋,目的是为了吸收漏出的氨气,不是为了消防。请教该如何设置,系统应该选用雨淋还是水喷雾?谢谢

现做一个项目,化学品库,具体就是氨瓶库。8瓶满装,8个空瓶。每个满重500KG,房子是16米乘8米的。工艺要求做喷淋,目的是为了吸收漏出的氨气,不是为了消防。
请教该如何设置,系统应该选用雨淋还是水喷雾?
谢谢
bj2574
2007年10月11日 09:28:59
2楼
好象氨气也有防爆的问题吧?

工艺要求不详细,比如设备(罐等)长期接触水或水泡行吗?雨淋或水喷雾一直在喷,还是感测到了氨泄露再喷?泄露量如何考量?
我想也不外乎:水浸?水膜?雨淋?水雾?超声波加湿?
回复
yyec_zl
2007年10月17日 17:17:01
3楼
水喷雾系统吸收情况可能会好一点,但它是闭式喷头,漏氨的情况无法是喷头动作。储存间有监测点位,可以利用雨淋系统的控制方式,即报警阀由火灾自动报警系统和漏氨监测点位控制,任何一方报警即可启泵,建议采用雨淋系统;
回复
jianyh
2007年10月18日 17:46:34
4楼
我想是不是,可以计算一下。一般漏气量是多少,这多的漏气量要多少水吸收,扩散面积多大。


不过以上数据不好找
回复