小弟问大家一个问题,地下车库消火栓可以不可以接室外给水管网(有2路进水)做成常高压系统的呢?

小弟问大家一个问题,地下车库消火栓可以不可以接室外给水管网(有2路进水)做成常高压系统的呢?
免费打赏
fkq_817817
2014年08月15日 22:45:35
2楼
不通过泵房吗。
回复
云飘飘
2014年08月16日 06:11:23
3楼
可以的啊,只要市政供水压力、供水流量能够确保消火栓供水,就可以做成常高压系统。
回复
版专攻
2014年08月16日 08:44:06
4楼
楼上正解,满足两个条件了那两个条件即可
回复
小草瑜
2014年08月16日 09:09:14
5楼
楼上正解啊
回复
小时工
2014年08月16日 09:35:07
6楼
正解了,那我就挣个分吧
回复
韩毅均
2014年08月16日 10:33:27
7楼
每天路过来看看大家,顺道挣个币呀!!!!
回复
攻城师112757
2014年08月16日 11:12:09
8楼
云飘飘 发表于 2014-8-16 06:11 可以的啊,只要市政供水压力、供水流量能够确保消火栓供水,就可以做成常高压系统。只是有这样的想法,但从来没见过这样的图纸。这是为啥
回复
kgq
2014年08月18日 10:44:13
9楼
现实很少有这样做的
求解???