本帖最后由 zyjdxj 于 2014-8-15 16:56 编辑 图一。这种被墙打断的倒锥形柱帽该怎么建?图二。三个构件的点,没交在一起,这样梁是否搭在柱上,柱又是否在墙里呢?在PKPM里实际上是分离开的,还有个问题,生成超元时,梁只剩下半个了,600*500的梁成300*500,另一半成板超元了,怎么回事?
本帖最后由 zyjdxj 于 2014-8-15 16:56 编辑
图一。这种被墙打断的倒锥形柱帽该怎么建?
图二。三个构件的点,没交在一起,这样梁是否搭在柱上,柱又是否在墙里呢?在PKPM里实际上是分离开的
,还有个问题,生成超元时,梁只剩下半个了,600*500的梁成300*500,另一半成板超元了,怎么回事?
2楼
自己顶一下,不要沉了
回复
3楼
大牛股。顶一下,高手在哪里
回复
4楼
高手在哪里
回复
5楼
高手都在沉默
回复
6楼
期待高手回答
回复
7楼
这个软件有其他软件的接口吗
回复
8楼
1、模型当中平面显示柱有一个节点,梁、墙两端各有一个节点,要相交到同一个点才能重合,而暗梁在形成超元后一端会有三个点,现在图片中的暗梁和墙角相交的这种情况很常见,可以在墙角地方建柱帽,也可局部用明梁来代替。详细操作详询官网客服:企业qq:80011500。
2、现在strat接口完善,可以接入:etabs、revit、sap、pkpm。可以输出:revit。
回复