小弟以前是路桥的,这个月才开始接触建筑施工,在现场有些不懂的,希望能在论坛得到答案。 30层的高层,楼板下部钢筋伸入梁的锚固长度有和规定? 我在现场看到的楼板的下部钢筋在梁处全部截断,为什么不直接贯通的?关于这个有什么规定吗? 有图:

小弟以前是路桥的,这个月才开始接触建筑施工,在现场有些不懂的,希望能在论坛得到答案。
30层的高层,楼板下部钢筋伸入梁的锚固长度有和规定?
我在现场看到的楼板的下部钢筋在梁处全部截断,为什么不直接贯通的?关于这个有什么规定吗?


有图: 1.jpg 2.jpg 11.jpg 12.jpg 21.jpg

1.jpg


2.jpg


11.jpg


12.jpg


21.jpg

免费打赏
陈湘元
2014年08月16日 19:35:02
13楼
5d,过梁中线。
回复
niwenjie1992
2014年08月22日 11:13:32
14楼
现在的图纸一般都是按照图集的构造来设计的 板下部钢筋在梁中能满足锚固长度就行了
回复
chyw19900817
2014年08月24日 12:18:15
15楼
楼主可以参考11G101图集,有具体做法
回复
啊土木
2014年08月24日 17:25:09
16楼
不知道实际如何处理,在学校老师叫下料都是要求过梁中且向下锚固15d
回复
w_5186
2014年08月24日 20:28:33
17楼
只要过梁中就可以了
回复
qibingbaba789456
2014年08月26日 05:14:37
18楼
图纸有标注。。。。。。。
回复
roguishboy45
2014年09月15日 14:58:37
19楼
11G101-1有梁楼盖板 看看说的很明白
回复
roguishboy45
2014年09月15日 14:59:15
20楼
原材一般都是9米或者12米的没那么长的钢筋 就算有施工穿筋也不方便
回复
biglizzr
2014年09月15日 16:56:52
21楼
这个在12G901图集里有,板下部钢筋锚入梁内的长度为5d并且至少到梁中线,没有必要贯通,板上部钢筋在支座处是需要贯通的。