菜鸟求教,当梁中要预留设备孔洞时,水平方向孔洞是设置在距梁端1/3处吗?那竖向是设置在哪里呢?我看师兄画的图是孔洞距梁顶净距要大于0.3h,距梁底净距大于0.2h,请问为什么是0.3h和0.2h?为什么不能设置在中部或者上部?请大神赐教,谢谢!
菜鸟求教,当梁中要预留设备孔洞时,水平方向孔洞是设置在距梁端1/3处吗?那竖向是设置在哪里呢?我看师兄画的图是孔洞距梁顶净距要大于0.3h,距梁底净距大于0.2h,请问为什么是0.3h和0.2h?为什么不能设置在中部或者上部?请大神赐教,谢谢!
2楼
刚看了中南标,图集显示上部净距大于h/3且大于200,下部净距大于200,洞口直径小于100,还说洞口宜位于梁跨中1/3区段,这些都是有什么根据吗?要从力学角度分析不?
回复
3楼
catcher1221 发表于 2014-8-14 17:16 刚看了中南标,图集显示上部净距大于h/3且大于200,下部净距大于200,洞口直径小于100,还说洞口宜位于梁跨 …梁上孔洞最好做成圆形,应该是避免产生应力集中吧。一般设置在拉力和剪力较小处,如跨中1/3区段剪力比两端要小,所以还是有些力学根据的。
回复
4楼
主要考虑的是不影响钢筋的正常通过。
回复
5楼
凌空虚步 发表于 2014-8-14 21:29 梁上孔洞最好做成圆形,应该是避免产生应力集中吧。一般设置在拉力和剪力较小处,如跨中1/3区段剪力比两端 …应力集中是一方面,我觉得孔洞设置在中下部是因为梁上部受压区主要是混凝土起作用,而下部主要是纵筋受力,就像下楼大神说的,主要不影响纵筋通过就行,谢谢你啊!
回复
6楼
无间道 发表于 2014-8-15 07:53 主要考虑的是不影响钢筋的正常通过。恩恩,谢谢啊!
回复
7楼
要根据空洞所在处梁的上下边受拉还是受压来区别对待!
回复
8楼
catcher1221 发表于 2014-8-15 08:17 应力集中是一方面,我觉得孔洞设置在中下部是因为梁上部受压区主要是混凝土起作用,而下部主要是纵筋受力 …不一定都是这样,放在两端剪力大的地方就不太合适,会消弱抗剪能力的,就算不影响纵筋通过也不太合适,挑梁就是上部受拉了,所以还是要根据具体情况分析的,不是一句不影响纵筋通过就行就解决问题的,要不然也太容易处理了,而且钢筋还要考虑保护层呢。
回复
9楼
凌空虚步 发表于 2014-8-15 12:05 不一定都是这样,放在两端剪力大的地方就不太合适,会消弱抗剪能力的,就算不影响纵筋通过也不太合适,挑 …恩恩,是的,还是要具体情况具体分析,谢谢啊,现在明白了。
回复
10楼
同意楼上的说法!
回复
11楼
宜设圆形洞口,并尽量位于截面高度的中部,因梁跨中截面的上部受压,需保证有一定的受压区高度,否则容易压坏
回复