新人求助:做电气系统图时是根据功率算出载流量,然后得出线径,接着得出断路器型号呢,还是根据功率的得出断路器的型号然后的出线径? 什么时候需要乘以倍率,乘多少?
新人求助:做电气系统图时是根据功率算出载流量,然后得出线径,接着得出断路器型号呢,还是根据功率的得出断路器的型号然后的出线径? 什么时候需要乘以倍率,乘多少?
2楼
系统图中先根据下端用电设备功率来计算电流,然后确定断路器的脱扣电流,进而选择断路器型号。
回复
3楼
qigj11 发表于 2014-8-14 12:26 系统图中先根据下端用电设备功率来计算电流,然后确定断路器的脱扣电流,进而选择断路器型号。设备功率计算电流是用公式呢?还是根据前人的经验比如功率电流速算公式? 还有什么时候要乘个倍率?
回复
4楼
有公式的I=KPe/根号3cosφUn.功率电流速算没错,但是如果你要做设计,还是通过自己计算得来的结果比较稳妥。不明白你下面的那个乘倍率,你是不是问的单相转换三相啊?
回复
5楼
根据总功率求上一级断路器的时候。。
回复
6楼
先计算负荷电流,再确定断路器参数,根据敷设方法、断路器参数确定电缆大小。
回复
7楼
先计算负荷电流,再确定断路器参数,根据敷设方法、断路器参数确定电缆大小。
回复
8楼
好东西,学习学习。。。
回复
9楼
shringfu 发表于 2014-8-14 13:17 设备功率计算电流是用公式呢?还是根据前人的经验比如功率电流速算公式? 还有什么时候要乘个倍率?你说的是经验值吧,380的设备电流=功率的二倍
回复
10楼
多谢楼主分享
回复
11楼
第一、先算计算电流;第二、决定短路器的脱扣电流(长延时脱扣电流,或者叫断路器的额定电流)大于计算电流;第三、校核,我一般取断路器的长延时脱扣电流大于计算电流的1.2倍;第四、根据不同的敷设方式查表选择电缆。
回复